Старый 09.06.2010, 23:36   #1
yuriy58
Новичок
 
Аватар для yuriy58
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
yuriy58 нет репутации
Question Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от Диодник-дилетант Посмотреть сообщение
Уважаемый, читайте внимательно: обычный холодный склад для кондитерских товаров.
Вы правы, прошу прощения, не уточнил - склад действительно обычный неотапливаемый, поэтому когда в мороз под 30 град. на улице, внутри может быть минус 18. Летом - до +20. Больше не хотелось бы, т. к. конфеты тают. Требуемый уровень освещения конечно не как в офисе, но этикетку шрифтом 14 - 16 прочитать надо. Не хотелось бы платить за светильники много, но с другой стороны, стоимость электроэнергии для нас 3,90 руб/кВт. Раньше склад освещался ЛЛ 2*40, но стеллажи были ниже (4м) и светильники висели на высоте 5м - более менее устраивало. Замена светильников на высоте - не проблема - имеюся ричтраки (кары) которые могут поднять человека на нужную высоту.
P.S. Вопрос в шапке поправил

Последний раз редактировалось yuriy58; 09.06.2010 в 23:43. Причина: уточнение
yuriy58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 10:22   #2
Диодник-дилетант
Мастер
 
Аватар для Диодник-дилетант
 
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 133
Диодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от yuriy58 Посмотреть сообщение
Вы правы, прошу прощения, не уточнил - склад действительно обычный неотапливаемый, поэтому когда в мороз под 30 град. на улице, внутри может быть минус 18. Летом - до +20. Больше не хотелось бы, т. к. конфеты тают. Требуемый уровень освещения конечно не как в офисе, но этикетку шрифтом 14 - 16 прочитать надо. Не хотелось бы платить за светильники много, но с другой стороны, стоимость электроэнергии для нас 3,90 руб/кВт. Раньше склад освещался ЛЛ 2*40, но стеллажи были ниже (4м) и светильники висели на высоте 5м - более менее устраивало. Замена светильников на высоте - не проблема - имеюся ричтраки (кары) которые могут поднять человека на нужную высоту.
P.S. Вопрос в шапке поправил
Полгода назад у нас тоже был запрос на освещение склада кондитерки. Параметры схожие: площадь 2400 кв.м. без подсобок, высота 6,8 метра. Поэтому я немного в курсе того, как осуществляется деятельность подобного склада. У них основная проблема была именно в замене ламп, так как электрик, будучи в состоянии не совсем адекватном (с бодуна), навернулся с ричтрака и слегка поломался. Проблем потом с инспекцией по охране труда было выше крыши. Из-за этого они хотели, чтобы осветительные приборы были малообслуживаемыми. На тот момент мы не смогли им помочь, так как не имели достойных светильников. Поставили ДНаТ, проблем стало поменьше, чем с ДРЛ, но уж больно их качество цветопередачи напрягает.
А по поводу выделения тепла скажу так: на качественном светильнике с правильно сделанным теплоотводом проблем с нагревом помещения быть не должно
Диодник-дилетант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 10:42   #3
comrad
Мастер
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 109
comrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

А по поводу выделения тепла скажу так: на качественном светильнике с правильно сделанным теплоотводом проблем с нагревом помещения быть не должно[/QUOTE]

Проблем не будет как раз с неправильно сделанным теплоотводом, когда светильник не сбрасывает тепло в атмосферу,а жарит воздух между светодиодами и поликарбонатным стеклом
comrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 10:53   #4
Диодник-дилетант
Мастер
 
Аватар для Диодник-дилетант
 
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 133
Диодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от comrad Посмотреть сообщение
Проблем не будет как раз с неправильно сделанным теплоотводом, когда светильник не сбрасывает тепло в атмосферу,а жарит воздух между светодиодами и поликарбонатным стеклом
Я имел в виду, что при грамотно сделанном теплоотводе, тепло равномерно распределяется по поверхности и сильного нагрева платы и, соответственно, воздуха не происходит
Диодник-дилетант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 11:01   #5
Малышеff
Знаток
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 60
Малышеff начинающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от Диодник-дилетант Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что при грамотно сделанном теплоотводе, тепло равномерно распределяется по поверхности и сильного нагрева платы и, соответственно, воздуха не происходит
При Грамотно сделанном - золотые слова... У меня такое ощущение, что половина противников светодиодов просто не видели нормальных изделий на них...
Малышеff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 11:51   #6
comrad
Мастер
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 109
comrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от Диодник-дилетант Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что при грамотно сделанном теплоотводе, тепло равномерно распределяется по поверхности и сильного нагрева платы и, соответственно, воздуха не происходит
Вы хотите сказать,что если Плата сильно не нагреется, светильник чудесным образом отдаст в воздух,к примеру, 10 Вт (Дж/с) вместо 30ти,а 20 оставит себе?
comrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 11:59   #7
Диодник-дилетант
Мастер
 
Аватар для Диодник-дилетант
 
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 133
Диодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают всеДиодник-дилетант Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от comrad Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать,что если Плата сильно не нагреется, светильник чудесным образом отдаст в воздух,к примеру, 10 Вт (Дж/с) вместо 30ти,а 20 оставит себе?
Сами поняли, что спросили?
Наш светильник в воздух ничего не отдает. Он все себе оставляет, накапливает, потом упаковывает и в фасованном виде мелким оптом на рынке по дешевке продает
Диодник-дилетант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 12:15   #8
comrad
Мастер
 
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 109
comrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центрcomrad Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Освещение холодного склада 3000м2

Цитата:
Сообщение от Диодник-дилетант Посмотреть сообщение
Сами поняли, что спросили?
Наш светильник в воздух ничего не отдает. Он все себе оставляет, накапливает, потом упаковывает и в фасованном виде мелким оптом на рынке по дешевке продает

Я хотел сказать,что он отдаст в помещение свои 75% потребляемой мощности в виде тепла вне зависимости от температуры платы...
comrad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru