| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  10.06.2010, 13:34 | #1 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
  . Нагрев помещения зависит не от температуры источника тепла,а от количества теплоты,переданной им за единицу времени.А теплоты этой -30 вт (или сколько там) и нагреют они помещение на положенное количество градусов, вне зависимости от того, будет температура вашей платы 40 градусов или 1000.Теперь понятно? | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 13:58 | #2 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 Дискуссию прекращаю. Желаете продолжить, прошу в личку. 
				__________________ А у нас в Рязани и грибы с глазами: их едят - они глядят!   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 16:19 | #3 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Вот тут пишут слова всякие... Тепло фигло...  Давайте думать логично. Энергия не берется из ниоткуда и не деется вникуда (как любил говорить наш физик). Мощность светильника с ЛЛ 2 на 36 - световая отдача 80 лм\Вт Мощность светильника с LED примерно 40-50 Вт. световая 100 лм\Вт. Допустим вся остальная мощность деется в тепло (а куда ей еще?). Вот мы и получим по логике меньшее выделение тепла у LED. Может я не прав? 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 17:05 | #4 | 
| Новичок Регистрация: 08.06.2010 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Уважаемые ЗНАТОКИ! Меня очень радует живая дискуссия, разгоревшаяся на форуме, ваш интерес к теории "СВЕТА". После нее начинаешь понимать, почему вся мировая литература и стихи у нас, а все передовые разработки, внедренные в жизнь - за бугром. Если можно, посоветуйте все-же что-нибудь - мне, как не специалисту, пофигу теория рассеивания тепла - у меня есть теория налогообложения, финансов, транспорта, логистики и еще много чего - во всем специалистом не станешь!. Мне людей кормить надо, и не словами. И желательно чтобы им (людям) конфеты обходились дешевле. Если сладкое любите, думаю меня поймете. | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 18:04 | #5 | |
| Мастер Регистрация: 17.05.2010 Адрес: Рязань 
					Сообщений: 174
				Вес репутации: 133         |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 
				__________________ А у нас в Рязани и грибы с глазами: их едят - они глядят!   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 18:16 | #6 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 По поводу внедрений - вы ошибаетесь =) LED у нас внедерено уже больше - ибо попил бабла. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  11.06.2010, 13:10 | #7 | 
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Уважаемый yuriy58, Ваша задача не является уникальной и сложной. Все дело в том, что Вы своей неоднозначной формулировкой  вопроса коснулись действительно существующей проблемы освещения холодильных помещений. Для специалистов это известная задача, которая решается, но все равно возникают споры. Их Вы и наблюдаете. По конкретно Вашей задаче множество решений. Надо разбираться с конкретными условиями, а это уже требует углубления в тематику вместе с заказчиком. Не ждите, что здесь Вам все разложат по полочкам. Вы можете только найти здесь вменяемого (на Ваш взгляд) специалиста и уже с ним обсчитать и оценить что для Вас лучше. Но это работа со всеми вытекающими последствиями. (Может быть кто-нибудь меня поправит?) Одно лишь могу добавить, что чудесного ничего не предложат и ожидать однозначного, неоспоримо лучшего варианта не стоит. А как один из конкретных наглядных примеров можете посмотреть освещение в ИКЕА в Химках (конечно это для тех кто в Москве). Высота потолков порядка 9-10 метров, стелажи с товарами 5-6 метров, растояния между стелажами тоже порядка 3 м. Светильники - открытые люминесцентные лампы с зеркальными отражателями.
		 | 
|   |   | 
|  11.06.2010, 13:33 | #8 | |
| Новичок Регистрация: 08.06.2010 
					Сообщений: 7
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  11.06.2010, 13:47 | #9 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 2) от 1к до 30к Разница в надежности, да и то не всегда =) Вам подходят МГЛ к примеру... 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | |
|   |   | 
|  11.06.2010, 13:49 | #10 | |
| Знаток Регистрация: 25.05.2010 
					Сообщений: 49
				Вес репутации: 60  |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 а стоимость одного светильника на LED в промышленном исполнении может составлять 10-25 тысяч рублей. но цена в данном случае понятие относительное. вы можете, грубо говоря, взять 20 светильников за 10 тыр а можете 8 за 20 и наоборот. в каждом из случаев будут получаться разные освещенности на поверхности. Оптимальный вариант - сделать расчет, исходя из конкретных условий - в первую очередь степени освещенности. необходимой Вам на складе. | |
|   |   | 
|  11.06.2010, 13:56 | #11 | 
| Мастер Регистрация: 03.03.2010 
					Сообщений: 97
				Вес репутации: 424            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Сейчас выпускают светильники с внешней колбой (тепло и пылевлагоизоляция) для обычных люмламп.  Цены светильника 2х36 порядка - 1,5 - 2 тыс. руб. + стоимость одной лампы 30-100 руб. Для сравнения светодиодная лампа под замену люмлампы 18 Вт. стоит - 1500 руб./шт. Если учесть длину лампы 36 Вт., то ее стоимость будет порядка - 3000 руб./шт. К этому прибавьте стоимость светильника. Думаю порядок цен Вам понятен. Если при замене ламп случаются травмы у персонала, то однозначно светдодиоды!    | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 19:01 | #12 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 20:24 | #13 | |
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 Однако на мой взгляд ЛЛ лампы нельзя рассматривать для помещений с низкой температурой эксплуатации! Обосновать все это достаточно легко: Такие лампы не предназначены для эксплуатации при низких температурах. И даже те, которые якобы предназначены - стоят немеренно а толку с них не сильно больше. Смотрите графики спада световых потоков у пилипса. Обратите внимание на светильники компании Norka Эта компания специализируется на производстве светильников для пром. холодильников - вы увидите что спец лампа Вас не спасет и придется раскошелиться еще и на светильник. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 10.06.2010 в 20:27. | |
|   |   | 
|  11.06.2010, 00:23 | #14 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
 На данном этапе нам представляется два пути снижения стоимости мощного светодиодного освещения 1.Использование не дорогих драйверов мощностью 1-2-3 Квт,способных обслужить несколько светильников применительно к конкретной задаче-освещение цеха,супермаркета,склада шоколадных конфет и т.п. 2.Использование светодиодных матриц мощностью 20-50вт взамен плат PCB(MPCB) c дискретными светодиодами- значительно уменьшается цена,возникает понятие ремонтопригодности-да,сложнее отвести тепло-но это проблема вполне успешно решается с использованием медных радиаторов-получена температура на кристалле 80 градусов-вполне достойный результат. Так же использование матриц подразумевает использование оптики из стекла-вдвое увеличивается пропускная способность плюс отсутствие пожелтения PMMA и поликарбоната,отсутствие прилипания грязи,как на последнем. В общем,уже сейчас вполне возможно освещение крупного объекта по цене 60% относительно использования типовых светодиодных светильников. | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 21:51 | #15 | |
| Гуру Регистрация: 24.11.2009 Адрес: Барнаул 
					Сообщений: 343
				Вес репутации: 254            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
  Это солидный объем. Далее, 80 Лм/Вт ЛЛ даст на 100% токе накала. Большинство ЭПРА, особенно дешевые, грешат его занижением. Далее, если лампа не новая, часть электрода испарилась, сопротивление повысилось, ток упал. Далее, светодиоды всякие бывают. 100 Лм/Вт и 140 Лм/Вт - это, как говорится, две большие разницы с точки зрения тепловыделения  Далее , материал радиатора может быть выполнен из силумина, а может из сплава алюминия с повышенной теплоотдачей. А у стекла плохой коэффициент теплопередачи, поэтому разница с температурой внутри лампы может быть приличной. 
				__________________ <| In led we trust ! |> | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 23:01 | #16 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 
   | |
|   |   | 
|  10.06.2010, 23:21 | #17 | 
| Гуру Регистрация: 24.11.2009 Адрес: Барнаул 
					Сообщений: 343
				Вес репутации: 254            |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 
			
			Дык это все равно приблизительные расчеты. Например, я принял число Пи равным 3,14 и не стал цоколя считать. А они люминевые    
				__________________ <| In led we trust ! |> | 
|   |   | 
|  10.06.2010, 19:55 | #18 | |
| Мастер Регистрация: 25.02.2010 Адрес: Новокузнецк 
					Сообщений: 182
				Вес репутации: 109       |  Ответ:  Освещение холодного склада 3000м2 Цитата: 