KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: формула расчета освещения

Цитата:
Сообщение от KPA84 Посмотреть сообщение
Вообще я понимаю что расчет освещения помещени долгий и тяжелый труд. Но если надо приближенно и быстро? Нашел для этих целей более менее подходящую формулу: n = a*b*Em*k / Ф

Где:
n – количество светильников (шт);
а - длина помещения (м);
в - ширина помещения (м);
Em – заданная освещенность (лк);
Ф – световой поток одной единицы светильника (лм);
k– коэффициент отражения, учитывающий цвет стен, пола и потолка (1,5 - 2,5).

Но вот вопрос, как учесть высоту помещения? Ведь есть же разница если подвесить источник света на 2 метра, 2.5, 2.9 конечно есть. Подскажите пожалуйста если кто знает, как учесть высоту, или нужную формулу.
Скачай DiALux все решишь! Там есть ассистент, простая прога. То, что надо тебе.
Зайди еще сюда - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Походи по сайту. Наверное поможет.
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 19:50   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: формула расчета освещения

Всё же расчёт освещения подразумевает много тонкостей, которые необходимо учесть.

Есть 2 основных метода расчёта:
1. метод коэффициента использования (по таблицам) - приближённый - погрешность порядка +- 50% (см., например, последние страницы в каталоге Световые технологии)
2. точечный (реализован в компьютерном моделировании с использованием математических моделей фотометрии светильников) - точный - погрешность порядка +- 15%. Можно добиться погрешности не не более 5% если постараться!

Для ориентировочного расчёта также можно попробовать вот это:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

а лучше освоить DIALux,
а проще попросить грамотного человека!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:45   #3
el76r
Новичок
 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
el76r нет репутации
По умолчанию Ответ: формула расчета освещения

Sposibo Vam zo soveti
el76r вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru