Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 393 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну так в карцер такую мучилку... Как вы ей деток доверяете???
__________________
Константин |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По личному опыту - при наличии нескольких выключателей свет ВСЕГДА и ВЕЗДЕ включался ПОЛНОСТЬЮ, либо выключался ПОЛНОСТЬЮ в школах, институтах, детских садах, офисах.
Училки все (и даже преподы в универе - несколько лет очень тесно общался с ними - сам был одним из них)... все немножко не от мира сего. Не пойдёт человек с нормальной психикой на такую работу за такие деньги. Не надо удивляться. А школьники и студенты - невероятная деструктивная сила. Это необходимо учитывать. Любая выступающая из плоскости стены деталь должна быть вандалоустойчивой и максимально незаметной. И желательно недорогой и легкозаменяемой. Я сам в школе свет пяткой частенько выключал... э... о чём это я? А! Об актуальности регулируемых ЭПРА для люминесцентных светильников! Цитата:
70025810 258 AOT.OPL светильник . . . . . . - 1878,56 руб. 71025830 258 AOT.OPL HF светильник новый - 2484,20 руб. 71025860 258 AOT.OPL HFR светильник новый - 4163,69 руб. то есть, светильник с регулируемой ЭПРА тупо в 2 раза дороже нерегулируемого ЭПРА. Это ещё диммер специальный недешёвый (1500-9000 руб.) нужен... Нафига? А по ссылочке зайти не удалось - ни IE, ни FF Последний раз редактировалось Alexiy; 03.11.2010 в 10:47. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
По лампам. Почему именно эти и именно с этими индексами? В чем плюсы или минусы этих моделей. Цена вообще пока не интересует. Интересует что надо в идеале... если по цене будет космос, будем двигаться в сторону оптимизации... По ЭПРА - регулируемые - это означает что можно прицепить автоматику на регулировку освещения? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Ура появились размеры ;-) и нашел онлай калькулятор.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Можете прокоментировать? При расчетных данных: Длина помещения: 9 м Ширина помещения: 6 м Высота помещения: 3 м Требуемая освещенность: 500 лк Коэффициент запаса: Очень чистое помещение, малый ежегодный срок эксплуатации (0,8) Высота расчетной поверхности: 0.7 Приблизительные значения коэффициентов отражения: Потолок (70), Стены (50), Пол(20) Лампы: 36 Вт Количество ламп в светильнике: 2 Вам потребуется светильников AOT.OPL 236: 12 Сказали что 258 слишком длинные и лучше устанавливать по короче -) |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 111 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Выкладываю файл в Диалюксе.
По поводу количества рядов. Из экономических соображений достаточно двух, поскольку светильник с опаловым рассеивателем, КСС широкая, затенения не будет. Высота подвеса в диапазоне 3-4 метра не критична, можете проверить в расчете, освещенность сильно не изменится. Но сточки зрения надежности лучше на потолке. Если хочется применить регулируемые ЭПРА, то нужно использовать датчики освещенности [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], один на каждый ряд светильников. Он должен контролировать освещенность именно под светильниками, поскольку ряды светильников параллельны окнам. А значит освещенность у окна наибольшая, а у противоположной стены наименьшая. Один такой датчик у Световых стоит около 1000 рублей. Последний раз редактировалось Pashtik; 18.11.2010 в 09:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 111 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Сказали что 258 слишком длинные и лучше устанавливать по короче -)
Кто сказал?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
+ В компании по ссылке ниже скзали что под ОПЛ надо брать Т8 так как Т5 лучше только если используются с зеркальынми отражателями.. Решили делать 3 ряда на над партами смещая лампы чуть вперед :-) (экономия на собственных детках не интересна) Директор уже наэкономил установив два ряда Т8 с электомпагнитыми штуками.. в итоге желты мерцающий свет и у деток за два месяца стало падать зрение :-((( Поэтому и кипишь такой сильный. Очень нужен совет по индексу 236 или 258 И по Т5 или Т8 Заранее огромное спасибо ОДно радует все рекомендут 840 (но электрик не смог ответить.. сказал что до этого еще не дошел :-)))) Последний раз редактировалось Laa911; 03.11.2010 в 13:57. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вообще, лампы 58 Вт распространены меньше, чем лампы 36 Вт и из-за одного класса закупать их не очень удобно. Это так. Лучше унифицировать типоразмер ламп по всей школе.
Цитата:
под средним рядом будет освещённость складываться из освещённостей со всех 3 рядов. В итоге, на крайних рядах освещённость будет в 2 раза ниже, чем посередине. Про ширину светового пятна я колу объяснял? 2 ряда делайте, не компостируйте мозги!!! Цитата:
А директор-завхоз-прапорщик... они все такие ![]() Ибо естественный цвет - цвет рассветного Солнца 4000°К, поэтому все рекомендуют 840 или что-то близкое. Считается, что тёплые цвета повышают чувство комфортности, а холодные подстёгивают работоспособность. Главное - не смешивать цвета в одном помещении - получатся разноцветные тени - давит на психику. А обосновать? ![]() Вот, ведь, расчёт - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - там освещённость хорошая, ровненькая - чем не нравится? Всё грамотно! Насчёт автоматики... На мой взгляд, школа - не место для экспериментов по энергосбережению! В коридоре - да, ставьте датчик движения, светильники с 2 ПРА в каждом и отключайте полсветильника в дежурном режиме! А в классе не надо! Последний раз редактировалось Alexiy; 03.11.2010 в 15:19. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
+ можно их как то отключать ( например на время выхода из строя этого датчика, могут ли лампы работать в штатном режиме?) + где их лучше ставить над первой партой, или над последней? + как их настраивать на оптимальную работу Последний раз редактировалось Laa911; 03.11.2010 в 13:57. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Покритикую:
Кoэфф. yмeньшeния в расчётах принят 0,8, а по СНиП 23-05-95 (см. Таблица 3, п. 3б) Коэффициент запаса следует брать 1,4. То есть, в расчёт следует подставлять 1/1,4=0,71. В итоге я немного модифицировал исходный файл. Если использовать светильники с лампами по 36 Вт (как я всегда и делаю, то получим следующий результат (см. приложение). В итоге получаем 12 светильников AOT.OPL 236. Рассмотрены 2 случая: 2 ряда и 3 ряда. Как показало моделирование, разницы особой нет, но 2 ряда чуть лучше. ![]() Последний раз редактировалось Pashtik; 18.11.2010 в 09:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Приду домой обязательно покручу ваш файлик. А чуть лучше это в % сколкьо? Главное что не в разы хуже :-) (мы поставим по 5 светильников на ряд ;-) 15 штук :-) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Мастер
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 99
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Хм странно требуется не меньше 500 люкс аэто только несколько парт .. А остальные только 300-400 т.е. надо 4 ряда? Пипец.. мозг ни как не остынет :-) |
|
![]() |
![]() |