Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Андрей81, а Вы находили в спецификациях Кри при какой Токр. среды происходят замеры?
Почему Вы решили, что указана рабочая температура, а не максимальная? Вы уверены что данные показатели для установившегося режима? LM-80 несовершенный стандарт, по нему измеряют световой поток отдельных блоков, модулей, светодиодов, метод интерполяции срока службы не утверждён, поэтому каждый ваяет на что горазд. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
1) а Вы находили в спецификациях Кри при какой Токр. среды происходят замеры? - когда говорят об окружающей температре- здесь много обмана, потому как ее измеряли никто сказать не может. В данном случае правильнее рассматривать относительно температуры точки пайки - потому как она к окружающей среде не привязана.
2) Почему Вы решили, что указана рабочая температура, а не максимальная? - где именно указана? в отчетах CREE указана температура точки пайки. 3) Вы уверены что данные показатели для установившегося режима? - в таблице четко указано, что при температурах точкеи пайки такихто сроки жизни такието. 4) LM-80 несовершенный стандарт, по нему измеряют световой поток отдельных блоков, модулей, светодиодов, метод интерполяции срока службы не утверждён, поэтому каждый ваяет на что горазд. - ну для OSRAM, PHILIPS и CREE - это утвержденный стандарт, и по нему они делают свои испытания, более того ENERGY STAR - уважаемые ребята во всем мире, вспомните их лэйбл на любой бытовой технике. Совсем скоро будет новый стандарт TM-21, но пока весь мир использует LM-80. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |||
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Или всё-таки производители умышленно скрывают данную информацию? Цитата:
Особенно важный момент, какую необходимость такая информация несёт для конечного потребителя? Это же абсурд. Цитата:
К тому же я говорил о том что методы рассчёта скорости деградации кристаллов не утверждены в нём. IES TM-21-11 Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Packages (in draft as of February 2011) IES LM-80-08 Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources. Вы видели стандарт LM-80-08? Это стандарты по измерению светового потока. а вот TM-21-11 - деградации Не путайте! Последний раз редактировалось DmitriyZ; 30.05.2011 в 12:08. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вообщем Дмитрий разговор уже плавно перешел в рассуждения...предлагаю все же остановиться на пунктах:
1) Принято в документах указывать температуру окружающую - при это производитель светильников зная окружающую температуру корпуса и температуру точки пайки, может указать рабочий диапазон температур. 2) Срок жизни диодов - серьезные изготовители для определения спада потока используют существующие стандарты и методики, например LM-80 на сегодняшний день наиболее популярно. Именно этой методике придерживается CREE и для каждого диода есть такой документ и производитель его использует для определения наилучшего соотношения цена всего решения-энергоэффективность-спад потока |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Какие рассуждения!
Вы не правы. От температуры окружающей среды зависит срок спада светового потока. Это физика + теория Аррениуса. И фиксированное значение температуры точки пайки тут воообще не при чём! Может ещё по LM-80 по-Вашему измеряют фотометрическое тело? Для всего есть свой стандарт. LM-80-08 измеряет световой поток, минус этого стандарта - по нему измеряют световой поток отдельныйх блоков, модулей, чипов. Он никак не показывает световой поток светильника. И уж тем более по нему не измеряют спад светового потока. |
![]() |
![]() |