| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  17.06.2011, 09:27 | #1 | |
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! Цитата: 
 Короче, сейчас рассуждать о качестве электроэнергии, оперируя лишь гармониками и cos fi - некорректно. А, поскольку разряд в газе обладает нелинейными характеристиками (ВАХ, АЧХ), то и установить причину выхода ламп из строя лишь на основании теории гармоник вряд ли получится. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 10:41. | |
|   |   | 
|  17.06.2011, 14:02 | #2 | |
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! Цитата: 
 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | |
|   |   | 
|  17.06.2011, 14:26 | #3 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			не воспринимайте серьёзно моё ворчание - я несколько лет преподавал в универе предмет Метрологию и электроизмерения. Это я по инерции... 1. активную мощность можно измерить ваттметром (электросчётчиком с возможностью отображения мгновенных значений мощности), 2. полную мощность - измерив ток и напряжение приборами, которые умеют среднеквадратичные значения вычислять. 3. делим активную на полную и получаем коэффициент мощности. Другие способы измерений неэффективны. Поэтому, для объективной оценки качества электроэнергии было бы полезно произвести измерения именно таким способом. Можно, конечно, просто купить прибор типа[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]- он всё что нужно чётко покажет и будет ясно кто виноват и что делать.   Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 14:28. | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 18:05 | #4 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			По поводу cos fi прибор ЭРИС КЭ-02 выдал вот такую картинку...
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  17.06.2011, 22:17 | #5 | 
| GOD Регистрация: 10.03.2009 Адрес: Москва и область 
					Сообщений: 2,678
				Вес репутации: 1006            |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			OMG! Что это?!
		 | 
|   |   | 
|  18.06.2011, 01:47 | #6 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			Это изменение cos fi за весь период измерения... =) Забавная картинка?
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  18.06.2011, 18:01 | #7 | 
| ass Регистрация: 11.12.2007 Адрес: Москва 
					Сообщений: 4,524
				Вес репутации: 845            |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			По шкале Y - что откладывается???  Там значение есть больше 1. 
				__________________ Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. | 
|   |   | 
|  19.06.2011, 02:38 | #8 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			Значение именно по шкале, само значение функции больше единицы не поднимается, да и не может... просто при обработке данных не очень удачно видимо шаг взяли по шкале...
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   | 
|  22.06.2011, 16:18 | #9 | 
| Мастер Регистрация: 08.04.2011 
					Сообщений: 112
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Горят лампы...подскажите???!!! 
			
			Кстати, Филипс заявляет, что лампа HPI 250W работает как с дросселем для ртутной лампы, так и с дросселем для натрия, меняется поток, цветовая температура, мощность, а срок службы остается прежним.
		 
				__________________ МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. | 
|   |   |