Вместо НСП11-200 на всяких насосных без постоянного дежурства персонала я использую ЖСП 18-70 - дёшево и сердито. И аналогично по КСС. Даже делают там же.
![]() В более цивильных помещениях - линейные люминесцентные лампы типа ARCTIC 236 При желании можно и светодиодами - теми же ДБО10, только тут важно экономическую выгоду обосновать, если получится... В конце концов можно ЛН на КЛЛ заменить попытаться - для диплома сойдёт. В действительности, требования к нормируемой освещённости для газоразрядных ламп выше на 2 ступени, чем для ЛН, поэтому световой поток надо пропорционально завышать... К тому же, даже если КЛЛ влезет в такой светильник, то положение цоколем вверх в герметичном светильнике для КЛЛ - это самый худший вариант. ЭПРА будет перегреваться и сдохнет быстро. Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 13:34. |
![]() |
![]() |
![]() |