| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  06.11.2011, 16:07 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 28.05.2009 Адрес: Украина 
					Сообщений: 35
				Вес репутации: 103       |  Нужна консультация по освещенности, при наличии местного освещения 
			
			Есть общее освещение  в цеху, которое дает более 300 лк, как и должно быть.  Вместе  с тем есть местное освещения ЛЛ, которое полностью обеспечивает освещенность рабочего места. Есть ли какие законные пути уменьшить общее освещение хотя бы до 200? | 
|   |   | 
|  18.11.2011, 09:36 | #2 | 
| Ученик Регистрация: 31.05.2011 Адрес: Н.Новгород 
					Сообщений: 11
				Вес репутации: 0  |  Ответ:  Нужна консультация по освещенности, при наличии местного освещения 
			
			СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение п.7.9 Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 1200 лк допускается только при наличии обоснований. В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемую све-тильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень. | 
|   |   |