По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Именно по этим схемам я и пытался собрать, не получилось

Последний раз редактировалось Евгений___; 16.11.2011 в 10:29.
Евгений___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 10:34   #2
Евгений___
Новичок
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Евгений___ нет репутации
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Вот схема моего ЭПРА
Евгений___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:00   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Элементарно!
Изображения
Тип файла: png Inverlux418.png (18.0 Кб, 210 просмотров)
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 14:18   #4
Евгений___
Новичок
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Евгений___ нет репутации
Thumbs up Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Спасибо все получилось,правда периодичность включения странная,но в принципе работаетспасибо
Евгений___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 15:24   #5
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE


А что за периодичность? Нет там никакой периодичности...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 13:23   #6
Евгений___
Новичок
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Евгений___ нет репутации
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Странная периодичность была лишь в том что аккумуляторы были разряжены светильники в работе почти неделю все в норме,спасибо
Евгений___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 16:20   #7
pcmag
Профи
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 71
pcmag Свой человек в светотехникеpcmag Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

>периодичность включения странная, но в принципе работает

Странно, что он у Вас заработал. Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа. Т.е. в нем две группы контактов. Такие блоки работают только с электромагнитными ПРА. Для коммутации с ЭПРА нужен четырехполюсной блок. Смысл всего действа - прост. В аварийном режиме одна лампа отключается от ЭПРА и включается на внутренний источник. Если электромагнитный балласт, то два вывода лампы подключены на стартер, поэтому там хватает двухполюсного блока. Схема подключения, в случае с ЭПРА, обычно лишнее. Так как схемы подключения ламп к ЭПРА очень разные. Я обычно смотрю на таблицу или схему коммутации блока, выбираю аварийную лампу и по одному проводку вынимаю из лампы и переключаю на аварийный блок. У меня единственная гипотеза по поводу вашего успеха - сделали светильник непостоянного действия. Т.е. он ждет, когда пропадет питающее напряжение, после чего включается в аварийном режиме. В таком случае ЭПРА можно удалить совсем. Оно не задействовано в работе.
pcmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 10:35   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от pcmag Посмотреть сообщение
Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа.
А может не надо давать советы, если в данном вопросе не понимаете?
В любом документе прямо написано, что Inverlux может использоваться как с электронными, так и с электромагнитными балластами, только схемы подключения в каждом случае будут отличаться. Например, для электромагнитных балластов следует замкнуть выводы 5 и 10 блока Inverlux, а при использовании электронного балласта вывод 5 не подключается, а вывод 10 подключается к одному из электродов лампы, а выводы 7 и 8 - к противоположному концу лампы.
Всё чётко. Не надо строить предположения и делать неверные выводы - всё есть в технических данных.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Вложения
Тип файла: pdf Inverlux SA-SE.pdf (402.2 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: pdf Inverlux 176+.pdf (407.5 Кб, 172 просмотров)
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 23:10   #9
pcmag
Профи
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 71
pcmag Свой человек в светотехникеpcmag Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

>А может не надо давать советы, если в данном вопросе не понимаете?

Я в месяц примерно десяток аварийных модулей встраиваю в самые разные св-ки. С inverlux-ами, правда, редко встречаюсь. Как выводы не замыкай, природу не обманешь. Модули бывают двух типов с двумя группами и с четырьмя. Это медицинский факт. Возможно в inverlux-е тоже четыре группы. По докам, что Вы приложили, это сразу не разобрать. По той, что была приведена ниже на сайте Световых, вроде как две группы. В общем случае аварийник с двумя группами с ЭПРА работать не будет. В каких-то частных случаях, например с ЭПРА без прогрева катодов, где задействованы только два вывода лампы, да, будет работать. Почему это происходит, я объяснил. Электронику знаю немного глубже, чем чтение коммутационной схемы. Спорить дальше не собираюсь.
pcmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 13:28   #10
Евгений___
Новичок
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Евгений___ нет репутации
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от pcmag Посмотреть сообщение
>периодичность включения странная, но в принципе работает

Странно, что он у Вас заработал. Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа. Т.е. в нем две группы контактов. Такие блоки работают только с электромагнитными ПРА. Для коммутации с ЭПРА нужен четырехполюсной блок. Смысл всего действа - прост. В аварийном режиме одна лампа отключается от ЭПРА и включается на внутренний источник. Если электромагнитный балласт, то два вывода лампы подключены на стартер, поэтому там хватает двухполюсного блока. Схема подключения, в случае с ЭПРА, обычно лишнее. Так как схемы подключения ламп к ЭПРА очень разные. Я обычно смотрю на таблицу или схему коммутации блока, выбираю аварийную лампу и по одному проводку вынимаю из лампы и переключаю на аварийный блок. У меня единственная гипотеза по поводу вашего успеха - сделали светильник непостоянного действия. Т.е. он ждет, когда пропадет питающее напряжение, после чего включается в аварийном режиме. В таком случае ЭПРА можно удалить совсем. Оно не задействовано в работе.
Принцип действия этого блока таков что:
При подаче напряжения,на примере светильника на который я искал схему,да и вообще на любой светильник 4х18Вт,горят все 4 лампыи происходит заряд аккумулятора через блок inverlux и только при потере питания 3-и лампы гаснут а одна которая подключена через блок inverlux через доли секунды за горается
Евгений___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 14:12   #11
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от Евгений___ Посмотреть сообщение
при потере питания 3-и лампы гаснут а одна которая подключена через блок inverlux через доли секунды за горается
Совершенно верно. Задержка если и есть, то я как-то не обращал на неё внимания.
inverlux уже несколько лет закладываю в проекты. Пока ни проблем, ни вопросов от монтажников не было. Всё работает. Цена, правда, конечно...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 17:34   #12
^ALEX^
Новичок
 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
^ALEX^ нет репутации
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Элементарно!
Доброго всем времени суток!
У меня схема чуть другая.
Если есть возможность научите как подключать inverlux к такому ЭПРА.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Заранее благодарен!
^ALEX^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 18:39   #13
kuzyaspb
Знаток
 
Регистрация: 10.07.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 38
Вес репутации: 0
kuzyaspb нет репутации
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от ^ALEX^ Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток!
У меня схема чуть другая.
Если есть возможность научите как подключать inverlux к такому ЭПРА.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Заранее благодарен!
Посмотрите тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
kuzyaspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 19:08   #14
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от ^ALEX^ Посмотреть сообщение
У меня схема чуть другая.
Элементарно!
Изображения
Тип файла: png Inverlux418+CSVT418.png (16.5 Кб, 224 просмотров)
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 19:58   #15
^ALEX^
Новичок
 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
^ALEX^ нет репутации
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Элементарно!
Огромное спасибо. Всё работает как часы.
^ALEX^ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru