По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от pcmag Посмотреть сообщение
>периодичность включения странная, но в принципе работает

Странно, что он у Вас заработал. Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа. Т.е. в нем две группы контактов. Такие блоки работают только с электромагнитными ПРА. Для коммутации с ЭПРА нужен четырехполюсной блок. Смысл всего действа - прост. В аварийном режиме одна лампа отключается от ЭПРА и включается на внутренний источник. Если электромагнитный балласт, то два вывода лампы подключены на стартер, поэтому там хватает двухполюсного блока. Схема подключения, в случае с ЭПРА, обычно лишнее. Так как схемы подключения ламп к ЭПРА очень разные. Я обычно смотрю на таблицу или схему коммутации блока, выбираю аварийную лампу и по одному проводку вынимаю из лампы и переключаю на аварийный блок. У меня единственная гипотеза по поводу вашего успеха - сделали светильник непостоянного действия. Т.е. он ждет, когда пропадет питающее напряжение, после чего включается в аварийном режиме. В таком случае ЭПРА можно удалить совсем. Оно не задействовано в работе.
Принцип действия этого блока таков что:
При подаче напряжения,на примере светильника на который я искал схему,да и вообще на любой светильник 4х18Вт,горят все 4 лампыи происходит заряд аккумулятора через блок inverlux и только при потере питания 3-и лампы гаснут а одна которая подключена через блок inverlux через доли секунды за горается
Евгений___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 14:12   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
Сообщение от Евгений___ Посмотреть сообщение
при потере питания 3-и лампы гаснут а одна которая подключена через блок inverlux через доли секунды за горается
Совершенно верно. Задержка если и есть, то я как-то не обращал на неё внимания.
inverlux уже несколько лет закладываю в проекты. Пока ни проблем, ни вопросов от монтажников не было. Всё работает. Цена, правда, конечно...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 15:48   #3
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Может быть,пока проблем,нет, но Inverlux несоответствует ФЗ - №123, т.к. не имеет кнопки для тестирования светильника снабженного блоком Inverlux, а например Стабилар имеет,как утверждают в Белом свете:

"Согласно последнему техническому регламенту №123-ФЗ о нормах пожарной безопасности: «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания» (гл. 19 ст. 82 п.9). Наши разработчики создали проект блока аварийного питания Stabilar, не имеющего аналогов на российском рынке. Он полностью соответствует современным стандартам аварийного освещения благодаря совместимости его с устройством дистанционного мониторинга и управления – Telecontrol."

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
  Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 16:02   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

да чего там мудрить-то?!
щёлк групповым автоматом в щитке на группе со светильниками, оборудованными INVERLUX и иди проверяй - все ли горят.
Даже уборщица тётя Клава справится.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 16:08   #5
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

можно так, только по нормам в сети аварийного освещения не должно быть выключателей)))
чтобы всякие тети Клавы не выключали, и не дай бог не забыли потом включить!!!!
  Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 16:29   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Цитата:
как утверждают в Белом свете
Слив защитан.

Покажите мне нормы, где прописано, что сеть для подзарядки аккумуляторов не должна иметь защиты от сверхтоков.
К тому же, это не сеть аварийного освещения, а сеть рабочего освещения, к которой подключены светильники комбинированного действия, оборудованные БАП. Учите матчасть!
Защита от "всяких тёть Клав" - замок в щите освещения.

Я не противник "Белого света". Я просто защищаю технические решения, принятые мною ранее. До появления Стабиларов.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 21:41   #7
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

не надо защищаться, на Вас никто не нападает,
А если такие "Решения" - "баба Клава" и " замок на щиток" устраивают Ваших заказчиков, так Вам и карты в руки)))

по нормам посмотрю, если будет время...
  Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 18:05   #8
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE

Пожалуйста, для изучения:

«ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99

Светильники

Часть 2-22

Частные требования

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



22.20 Испытательные устройства для тестирования аварийного режима работы

22.20.1 Автономный светильник должен быть обеспечен интегрированным

испытательным устройством или средствами присоединения к дистанционному

испытательному устройству, моделирующему отказ рабочей сети питания. Выключатель

для испытаний ручного управления должен быть самопереключающимся или кнопочного

типа.

Устройство должно быть проверено в соответствии с инструкцией по эксплуатации

изготовителя.

22.20.2 Любое дистанционное испытательное устройство, применяемое совместно со

светильниками, не должно влиять на нормальную работу светильника, кроме тестирования.

22.20.3 Индикация по цвету должна отвечать требованиям МЭК 60073. Проверку

проводят внешним осмотром и работой испытательного устройства согласно инструкции

изготовителя.»
  Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru