|  03.12.2011, 23:42 | #5 | |
| Знаток Регистрация: 28.05.2009 Адрес: Украина 
					Сообщений: 35
				Вес репутации: 102       |  Ответ:  Сечение кабеля Цитата: 
 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] есть ПУЭ, выберите любую версию и укажите на каких страницах указанная информация. От светильника к коробке может быть указанный мной диаметра, так как прокладывают его в трубе или бронирукаве, (пластик/метал). Магистральный провод и так понятно, что должен быть большого сечения. Проверка по току по допустимому нагреву и по падению напряжения в конце магистрали. На счет запрета на алюминий - его нет. Есть запрет на прямое соединение алюминия и меди. Между ними нужно ставить биметаллическую прокладку. (не перепутать с биметалом от утюга или с теплового реле.) ПУЭ 6.2.1 - 6.2.15, 2.1.13 сечения. | |
|   |   |