Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды. |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Переноску с ЛЛ и вилкой для прикуривателя (12 В не видел?)
![]() [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] ЭПРА на 12 В - вот и всё. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Мне помещение светить надо... Я сейчас в него 2000 светодиодных светильников вкорячил... Люди в легком шоке =0)... Да и я сам не хочу таких крутых решений. Но помещение "опасное" да еще и стоит все на высоте 2м. Все сети 36/48. Если внутри ЭПРА стоит микруха которая из 12В делает 170В - это нифига не выход. Вот я и спрашиваю - хау даз ит ворк?!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Ну, читаем:
Цитата:
3 класс - совсем не обязательно. тем более, что СНН там совсем не оправданно по-моему... Последний раз редактировалось Alexiy; 01.03.2012 в 13:34. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По поводу использования УЗО:
если светильники с ЭПРА, то на линию УЗО с отсечкой 30ма подключается не более 15шт ЭПРА. (это потому, что УЗО имеет право срабатывать при половинной утечке, т.е.15мА. и при этом у ЭПРА принят за основу ток утечки 1мА. А реально в жизни утечка у ЭПРА раз в 10 меньше заявленной -штук до 30-40 ЭПРА можно ставить. Кому как повезет. ) Кстати, эпра ведь могут быть и не на 1 лампу, а более - тогда можно больше ламп подключить. Если же светильники сами уже с ЭПРА, то на каждые 15 св-ов ставить свое УЗО. По дросселям вот только не помню сколько можно ставить на 1 УЗО.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.03.2012 в 13:46. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Это в каком документе количество ПРА на группу указывается?
Где-то встречал количество ламп на группу... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 527 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Инфо взял в каталоге VS "Компоненты для светотехники". Они ссылаются на целый список документов типа EN 60929 и т.д. Мне понравилось, что в каталоге напечатаны выжимки из всего, что необходимо для монтажа и эксплуатации. Раздел: "Технические указания-компоненты для люминесцентных ламп" Подраздел: "Инструкции по монтажу-электронные ПРА" Там разбирается, сколько ЭПРА на какие автоматы можно ставить, (автоматы с характеристиками В,С,К) и там же по поводу УЗО. Увы, электронной версии или ссылки на каталог у меня нет. PS я как технарь, ориентируюсь на техническую сторону вопроса, даже если юридически разрешат ставить сто ЭПРА на одно УЗО. Главное- правильная работа. Кстати, наше монтажное подразделение уже дважды "наступало на грабли", когда ставили общее УЗО на БОЛЬШУЮ группу рекламной подсветки. Теперь проблемы не возникают.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.03.2012 в 14:19. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если кто не в курсе - имейте в виду. УЗО типа АС от утечки несинусоидального тока не защищают. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: 28.08.2009
Сообщений: 6
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Что то я в стандартах запутался. Где то 50 переменки или 120 постоянки, где то 36 переменки и 42 постоянки, а здесь еще и 48 вольт упомянули. Что я не прочитал?
Если конкретнее - то можно ли использовать 48 вольт в светильниках (светодиодных линейках) учитывая что светильник абсолютно открытый (как например светодиодная лента)?
__________________
Мощные светодиодные линейки vk.com/mirolight |
![]() |
![]() |