Pavel, если акт приемки подписан, стоит ли продолжать дальнейшее сотрудничество с заказчиком, который вашим советам не внемлет, тратить свои нервы? Поставите вы ДРВ, будет плохо гореть - останетесь крайним.
Я не знаю, как будут вести себя эти лампы, не работал с ними и не стал бы работать. И 500Вт ЛН я бы ставить не стал. При вашей нестабильной сети они могут довольно часто перегорать. В добавок есть опасность - могут не выдержать провода (пожар) и обязательно получите перекос фаз на трансформаторе. А светодиоды )) По 1 Вт... ))) Это крутая идея! Способ установки во вложении. Как раз люкс 100 будет перед носом ! |
![]() |
![]() |