Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.04.2012, 12:05   #1
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Какой у вас ИБП? Небось, типа line-interactive? Это на его поведение похоже. Нужен ИБП типа online.
Потом, посмотрите, может быть, решение проблемы нужно было начинать со светильников? Они у вас гасли при подключении мощного оборудования. Нужно сначала понять, почему они гасли без ИБП, а потом уже с ИБП разбираться.
ИБП типа online EA980 30кВА. Дело не в самих светильниках, дело в их питании. В цехе стоит станок мощностью 250 кВТ, при его включении происходит просадка напряжения во всех питающих фидерах, за 0,2 мс напряжение падает на величину в 50 В, с 220 до 170. за такое короткое время этого достаточно, чтобы лампа потухла.
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:14   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от s@m Посмотреть сообщение
В цехе стоит станок мощностью 250 кВТ
дык, с этого надо было начинать.
Кстати,
Цитата:
Диапазон входного напряжения, В 160-280 (напряжение между фазой и нейтралью)
Не факт, что у вас там напряжение ниже отметки 160 В не проваливается - тут данный стабилизатор, естественно, окажется бессилен.

Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться...

А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:26   #3
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
дык, с этого надо было начинать.
Кстати,
Не факт, что у вас там напряжение ниже отметки 160 В не проваливается - тут данный стабилизатор, естественно, окажется бессилен.
Когда мониторили сеть в момент запуска станка, ниже 160 напряжение не опускалось...

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Выбор стабилизатора должен производиться после тщательного обследования параметров сети. У вас реальный жесткач по качеству питания - сложно найти стабилизатор, чтобы смог справиться...
Да приезжали тут "специалисты", померяли, посмотрели... В итоге выдали - ставьте ИБП на 5 кВА, при мощности нагрузки в 12кВт, типа ему главное "подстраховать" просадку и все... При этом люди профессионально занимаются продажей стабилизирующего оборудования...

В итоге по результатам замеров пришлось выбирать прибор самому...

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А какой у вас там рабочий ток на самой загруженной фазе после стабилизатора? Можете тупо клещами замерить?
Если не ошибаюсь, при последнем замере было что-то порядка 13А...
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 12:31   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Стабилизация питания освещения

Итого запас мощности - порядка 15%. Немного, но вроде бы должно хватить...
Лучше было бы на 40 кВА брать... Но я бы тоже, наверное на 30, кВА выбрал по предварительным расчётам.

5 кВА - это курам на смех!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения