Совершенно верно. Для эвакуационного аварийного освещения кабель должен иметь индекс FR в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Для резервного аварийного освещения, не выполняющего функции эвакуационного, следует применять кабели с индексом LS (без FR), т.к. резервное освещение не относится к системам пожарной безопасности не требуется обязательное его функционирование в условиях пожара. Эвакуационное освещение должно обеспечить функционирование в условиях пожара. |
![]() |
![]() |