![]() Цитата:
Сам еще гарантированно на 100% не разобрался: - Горизонтальная Eh -Цилиндрическая Ес -Вертикальная Ev -Полуцилиндрическая Es -------------------------------------------- Вообще в протоколе сдачи спорт. поля фигурируют: горизонтальная освещенность Еh /горизонтальная освещенность/ вертикальная освещенность Ev /освещенность по вертикали/ вертикальная освещенность в направлении камеры Ev/вертикальная освещенность/ Красным цветом - это как называется в Dialuxе. Так вот, "вертикальная освещенность в направлении камеры" - она же по версии Диалюкса - "вертикальная освещенность" имеет еще параметр "вращение z" - то есть направление на камеру. Короче: я считал без учета камер, так как корт не такого высокого уровня соревнований. Считал просто вертикальную освещенность = освещенность по вертикали по уровню 1,2метра над полем, т.к детский корт. Для взрослых - уровень нормирован на 1,5м Если что будет интересно - спрашивайте.