Цитата:
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. вероятность прикосновения же присутствует. Почему не ставить УЗО то? либо УЗО, либо класс защиты II откуда вот это: В зоне проходов эвакуации - не ниже 2,2 м на стенах, а в обычных коридорах - не ниже 1,8 м в зоне прохода (чтоб не забодать на бегу). В ванных и душевых - 2-я зона - до 2,4 м - в ней светильники тоже лучше не располагать. ? |
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1007 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
ПУЭ пп. 1.1.7 - 1.1.13. это СП 1.13130.2009 пп. 4.3.3 и 4.4.4 честно говоря, не нашёл - откуда это у меня в памяти осталось ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Последний раз редактировалось Alexiy; 14.11.2012 в 15:54. |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Мастер
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 189
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тени совсем убирать не надо, это же кожа. Пусть смотрится фактурно. Галогенки сверху влепить и все.
|
|
|
|