По умолчанию Ответ: металлгалогенная & ДРЛ ?

Вообще ситуация интересная - с темным пятном в центре - просто фантастика...А на какой высоте МГЛ, какая именно лампа и в каком светильнике? У Филипса есть МГЛ для прямой замены ДРЛ - HPI с индексом BU, а вот наоборот врядли - ток, на который расчитана ПРА МГЛ больше, чем необходимо для работы ДРЛ.. ПЕрегорать часто будет...