| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще-то у них угол распределения света великоват для такой высоты потолка, свет будет "размазываться" по стенам. Нужно что-то, дающее более концентрированный свет, с решеткой, а не диффузором в виде матового стекла.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вы, наверное, взяли при расчете коэффициент использования LOR? Если да, то тогда неправильно, LOR - это КПД светильника, а не коэффициент использования. Коэффициент использования ищется по специальным справочным таблицам, в данном случае он будет никак не больше 36. Да, и еще - я только сейчас заглянул в каталог, у этого светильника действительно очень большой угол распределения света, я-то думал, что это круглый даунлайт, где TC-L используются, вполне возможно, что более 15 светильников потребуется в итоге и правильный результат дает все-таки Диалюкс.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Ученик
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
почти мАсквич)) |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Ученик
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 ![]() |
так а я посчитала))) просто хочется услышать мнение профессионалов)) Большое всем спасибо) Как хорошо, когда есть люди всегда готовые дать совет!
|
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Знаток
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 47
Вес репутации: 0 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В советских пособиях это не рассматривалось, так как ГОСТ тогда, да и сейчас тоже, не предусматривает существование светильников для внутреннего освещения, у которых нормируется КСС в направлении, противоположном основному. Теоретически можно применить метод коэффициентов и к этому случаю, но он окажется настолько сложным, что проще изучить Dialux.
|
|
|
|