я понимаю что не домашнее, но если вам конвертер DMX-ШИМ нужен, то крайне интересно, а кто "рулящим" девайсом будет?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Рулить видимо будет пульт или компьютер. В частности светильники должны вставать на сценическое освещение...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
На компьютере нет DMX, значит вам конвертер ставить rs232(USB)-DMX, если вдруг компьютер затупит/зависнет или задержится на секунду с посылкой команды в шину DMX, весь ваш свет погаснет. не проще ли тогда искать решение rs232-ШИМ?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,623
Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
P.S. Кстати, решение rs232-ШИМ мне тоже интересно - так сказать, для общего развития и возможного использования при появлении заказа...
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 27.12.2012 в 12:23. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() |
![]()
RS-232 предназначен для расстояний до 10 метров.DMX-512 до 1200 метров. При пропадании сигнала DMX свет не гаснет, а горит по последнему значению сигнала, которое задается от 0 до 255,таким образом можно не только регулировать включение и выключение, но и менять яркость. Конвертер USB-DMX есть на страничке ВК, тамже есть и ПО для управления.
Последний раз редактировалось terminal; 27.12.2012 в 14:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
по поводу rs232: есть такой замечательный интерфейс rs485 который работает на расстоянии 1,4км.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Знаток
Регистрация: 24.12.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 38
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Может быть вообще две посылки одна утром на включение со значением 255 и одна вечером со значением 0 на выключение. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Профи
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 61
Вес репутации: 163 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Думаю, тут отталкиваться от конкретного оборудования нужно. Сейчас во многих приборах есть опция "переход в безопасное состояние" при неисправности канала управления. Т.е. можно указать, что должно делать устроиство: отключиться, перейти на max, предопределенное состояние или сохранить последнюю конфигурацию.