Спасибо за ответы, поя вились новые вопросы:
Подскажите еще пож-та полную потребляемую мощность светильника с лампой ДРЛ400, и мощность потреблямую этим светильником во время пуска? В "Справочнике электрика" авт. Кисаримов Р.А. (стр. 162) есть рабочие и пусковые токи для ПРА 3,25А и 7,25А соответсвенно. Однако справочник этот 99 г/в и возможно современные ПРА гораздо скромнее. Так же я не совсем понял это токи только ПРА или всего светильника (ПРА+лампа)? Есть еще один вопрос по поводу падения светоотдачи ДРЛ спустя непродолжительное время (~2000 часов) чуль ли не вдвое. Я прошу прощения за количество заданных в этой теме вопросов, однако и разьяснительную работу среди руководства мне тоже предстоит провести немалую. Заранее благодарен всем отозвавшимся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Потери в ЭмПРА на нагрев составляют 10-20%. Коэффициент, рекомендуемый для расчётов пускового тока для выбора номинала автоматического выключателя равен 1,4 (см. СН 357-77 табл.4) Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 16.01.2013 в 09:55. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||||
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 845 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
В старых ПРА потери доходят до 30% в современных могут опускаться до 10%. Т.е. в худшем случае потребление светильника в рабочем режиме составит 600 Вт. Цитата:
Тут не в ПРА дело а скорее в контуре лампа+ПРА. Для разных мощностей пусковые токи разные. В целом для разрядных ламп высокого давления (в том числе ДРЛ) они лежат в пределах 1,3-2 рабочих тока. В худшем случае потребление светильника в пусковом режиме составит 1000 Вт. Но это очень быстро протекающий процесс с экспоненциальным снижением мощности. Цитата:
Цитата:
Смотрите вложенный файл. Он не самый удобный но разобраться можно. А что доказать то хотите? Разъяснительную работу лучше проводить с конкретными цифрами по экономике. Иначе это всё словоблудие.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 16.01.2013 в 11:31. |
||||
![]() |
![]() |