Старый 14.08.2013, 01:26   #1
Bomzh
Оракул
 
Аватар для Bomzh
 
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 646
Bomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant future
По умолчанию Re: нужна помощь зала

Какие алгоритмы? О чем Вы все здесь вообще говорите
Еще матмодель спросите

Расчетка по коэффициенту использования в Excel занимает всего 16 ячеек.
Вот это как раз и есть Ваше все!
Всего лишь нужно иметь коэффициенты использования. Если продаете китай, то даже они на заводе сделают нужные таблицы.
Это может быть проблемой только для местного производителя, в технопарке которого только паяльники.

В крайнем случае, если есть IES-файлы, можно сделать таблицы в Photometrics Pro или в онлайн режиме на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (если не стремно сливать иески)

Если имеете таблицы коэффициентов использования - 90% задачи решено.
А запихать калькулятор на сайт - вообще не проблема.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente
Bomzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 14:40   #2
Bomzh
Оракул
 
Аватар для Bomzh
 
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 646
Bomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant future
По умолчанию Re: нужна помощь зала

Цитата:
Сообщение от Bomzh Посмотреть сообщение
...В крайнем случае, если есть IES-файлы, можно сделать таблицы в Photometrics Pro или в онлайн режиме на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (если не стремно сливать иески)...
За это сообщение меня кто-то поблагодарил в карму - спасибо, но как оказалось - не оправданно.
Вышла непредумышленная дезинформация... Как оказалось, коэффициенты использования, которые получаются вышеописанным путем, подходят только для американского варианта расчета - zonal cavity method.
Т.е. они верны, но для своего метода. Там отличается расчет индекса помещения - RCR.
Мы же зачастую используем метод англичан (согласно CIBSE TM5) либо немецкий (DIN). Например все таблицы "Световых технологий" представлены в формате DIN.
Чтобы не изучать нюансы альтернативных методов - качаем программку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (работает на WinXP), и делаем нужную таблицу.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente

Последний раз редактировалось Bomzh; 06.04.2014 в 14:44.
Bomzh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru