Цитата:
Сообщение от TVR Посмотреть сообщение
В итоге взвесив все за и против, осветил цех 16 подвесными светильниками индукционного типа по 300Вт. Результатом очень доволен, освещения реально достаточно, и энергопотребление всего 4,8 КВт на площадь в 1500м2.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Для уличного освещения приобрёл ещё 7шт 150-ваттных индукционных прожекторов, но развесить ещё не успел.
По ходу эксплуатации буду отписываться.
Как решили вопрос с аварийным освещением?
GSU вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru