| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Ученик
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 21
Вес репутации: 59 ![]() |
Вы столкнулись с проблемой как светотехник?
Если заменить светильники на светодиодные, а где гарантия что источник питания не будет шуметь? просто как правило торговые площади арендные, а собственник ставит самое дешевое, или арендатор - помещение не мое, значит поставим попроще чтобы потом не снимать. С этой проблемой постоянно сталкиваюсь, причем шумят не только светильники а и стабилизаторы, блоки питания различного оборудования, список велик, историй много.... Последний раз редактировалось Evgen087; 09.05.2014 в 20:03. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 822 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как правильно написано ниже:
Избавляетесь от источников помех! Или двигайте дальше от рамок или меняйте. Понятно что работая на частоте 50Гц ЭмПРА не шумят. А вот как только Вы завалитесь в частоты ЭПРА для ЛЛ - (10-60 кГц) - сразу получаете проблемы с ЭМС. Выходы: Использовать ЭПРА на МГЛ (частоты в несколько сотен Гц.) Использовать дешевые светодиодные светильники (100 Гц составляющая) Использовать дорогие светодиодные светильники (со всеми необходимыми фильтрами и высокими частотами более 100кГц). В существующих системах - придумать чем можно сожрать помеху в сети. |
|
|
|