Вопрос об организации наружного освещения.
Как организуется защитное заземление в установках наружного освещения?
|
11.08.2014, 11:02 | #2 |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 67 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
|
11.08.2014, 11:28 | #3 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 85 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Основной защитой от поражения электрическим током является защитное заземление. Часто применяемые при организации наружного освещения провода СИП не имеют заземляющего провода. ПУЭ в главе 6.3 ничего не говорит о заземлении корпусов светильников наружного освещения. Так как же организовать защитное заземление на фонарном столбе?
|
11.08.2014, 11:51 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Намекаю - столб вкопан в землю.
|
11.08.2014, 12:37 | #5 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 85 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
То есть заземляется корпус на металлоконструкцию столба. Если столб соременный то он стальной оцинкованный. Электрическое соединение можно сказать обеспечено. А если это старый железобетонный столб, их ведь еще много? И обычно опора городского освещения состоит из стоба и консоли к которой крепится сетильник, как в таком случае гарантируется электрическое соединение?
|
11.08.2014, 12:56 | #6 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
У меня вопросы для себя:
а) чья голова должна болеть по поводу заземления уличного светодиодного светильника (ибо класс I): у производителя светильников, или у монтажной организации? б) часто ли у нас в реальности уличные светильники не подключаются к заземлению?
__________________
Проект "Люмика" |
11.08.2014, 13:48 | #7 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Вообще, насколько мне известно, СИП идет с N проводником, действительно классического понятия "заземление"=PE в этих сетях нет.
Если рассмотреть вопрос - "а зачем?!": Защитное заземление предусматривают для защиты людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям. С уличными светильниками получить КЗ на человека - достаточно тяжело. Скорее получишь межфазное. Относительно заземления: ЖБ столб - железобетонный = с кайфом проводит ток. Консоль - металлическая, соединяется металлическими винтами со светильником и со столбом. PS я не электрик, но думаю что проблема надуманная. В уличных сетях наиболее актуален вопрос "отгорания нуля" а не поражения электрическим током. Для начала могу порекомендовать полистать айзенберга, там основные вопросы по электроснабжению рассмотрены. |
11.08.2014, 14:48 | #8 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
11.08.2014, 14:59 | #9 | |
Гуру
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 272
Вес репутации: 67 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Как заземление на ЭМС влияет? А то я не до конца понимаю. Из опыта. Я не разу не видел заземленные столбы. Но как вариант можно делать заземление с помощью штырей. Правда на каждый светильник - это будет дороговато... |
|
11.08.2014, 15:10 | #10 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
В импульсных блоках класса защиты I отсутствие подключенного заземления приводит к тому, что они начинают сильно фонить в радиодиапазоне.
На это часто жалуются люди, которые берут светодиодный светильник на дачу и у кого нет заземления, но есть радиоприёмник.
__________________
Проект "Люмика" |
11.08.2014, 17:32 | #11 | |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 85 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
|
|
11.08.2014, 17:57 | #12 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Блоки питания - кондеры по выходу решают проблему "фонит" для импульсников. |
|
11.08.2014, 18:26 | #13 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Вопрос об организации наружного освещения.
Цитата:
Цитата:
А почему вы не видели: 1. плохо смотрели 2. тотальная махровая халатность и некомпетентность (распиздяйство) По уму монтаж Ж/Б опоры делается следующим образом: 1. бурится отверстие 2 м глубиной 2. в дно отверстия скраю забивается пруток или уголок 2,5-3 м так, чтобы верхний край оказался ниже уровня земли 3. в отверстие опускается опора 4. нижний выпуск арматуры опоры приваривается к забитому стержню в его верхней точке 5. зазор вокруг опоры засыпается и трамбуется, либо бетонируется по установленной технологии. Таким образом, арматура опоры используется как заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю. На самом деле, 2 м железобетона в земле практически ничем не уступают искуственному заземлителю 2,5 м (сопротивление растеканию тока практически такое же, а коррозионная стойкость на порядок выше!) ПУЭ же нас учит в первую очередь использовать естественные заземлители, а подземная часть железобетонной опры - отличный естественный заземлитель. В реальности же многие тупо не понимают зачем вообще нужен верхний и нижний выпуски от арматуры опор и зачем надо делать повторные заземления... И в чём разница между голыми проводами и изолированными и зачем УЗИП на изолированных проводах... И почему нельзя ставить абонентский УЗИП, если нет УЗИП на линии... Последний раз редактировалось Alexiy; 12.08.2014 в 09:55. |
||