Если автостоянка прилегает к дороге, то вроде бы 30 кд на 1000 лм. Более подробно расписано в ГОСТ Р 55706-2013
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ГОСТ Р 55706-2013 "Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы" устанавливает среднюю освещенность автостоянки вне улицы на уровне не менее 6 лк. Если парковка расположена рядом с самой оживленной магистралью, то будет 1/2 от средней освещенности на магистрали, т.е. 15 лк. У Вас же средняя освещенность выше.
|
|
|
|