![]() Цитата:
Или кто-то(может ЖКХшники) постоянно проводит допустим сварочные работы - почти всегда подключаются до счетчика. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||
Новичок
Регистрация: 05.08.2015
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Всем премного благодарна за участие!
Да вроде бы ходили, и вроде бы ничего подозрительного не заметили.. Цитата:
Цитата:
Цитата:
За месяц (в среднем) потребляется по индивидуальным счетчикам 12 000 кВт, по общему 12 400. Такая разница может этим объясняться? "Потери" могут составлять 3-4% от показаний общедомового счетчика? Он, кстати, подключен, если не ошибаюсь, через какие-то преобразователи или трансформаторы, и звучала версия, что в результате преобразования теряется какая-то часть энергии.. Показания этого счетчика для получения кВт нужно умножать на коэф.30 (если это имеет значение). |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Например, в обычной 5-этажке при алюминиевом стояке сечением 6 м2 длиной 50 м при 12 000 кВт ч в месяц (примерно 17 кВт средневзвешенной мощности, то есть, даже при более-менее равномерной загрузке каждой из 3 фаз получим средний ток 30 А). Отсюда получаем порядка 500 Вт потерь!!!, что в месяц и составит около 400 кВт ч потерь. Так что даже не сумлевайтесь - тут всё правильно - так и должно быть. 400 кВт ч в месяц как раз и набегает - вы платите за нагрев общедомовых проводов. Если интересно - расчёты приложу. Тут грамотных электриков кроме меня, наверное и нет. Тут светотехники тусуются. Вам лучше электротехнические вопросы задавать вот тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] или тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - там приличные электрики тусуются Последний раз редактировалось Alexiy; 13.08.2015 в 01:17. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 99
Вес репутации: 189 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Если значение выбивается из этих величин, то поверяйте счетчик и замените неточный ПУ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Речь идет не о светодиодных лампочках. И тем более не о неоновых лампах, которые стоят в выключателях - они почти что ничего не потребляют.
У многих жильцов круглые сутки включены в розетку телевизоры, музыкальные центры, DVD-плееры, микроволновые печи и т.п. техника. Даже если они выключены, то внутри работают таймеры, а также устройства дистанционного управления, которые ожидают сигнала от пульта и для этого им нужно потреблять определенную энергию (а как же иначе они определят сигнал от пульта). При этом каждое такое устройство в дежурном режиме может потреблять порядка нескольких Вт. Давайте считать. Я не знаю, сколько квартир в этом доме, но пусть на каждую квартиру приходится 100 кВтч в месяц. Значит, в доме 120 квартир. Предположим, в 2/3 из них (взято для примера!) стоят счетчики 8А, это 90 квартир. Раскидываем лишние киловатт-часы на них: разница около 4,4 кВтч на квартиру. Если предположить, что устройства используют по 3 часа в день, а остальное время они работают в дежурном режиме, то мы приходим к тому, что, когда все выключено (но не выключено из розеток), все равно порядка 8 Вт потребляется гаджетами в дежурном режиме. Сюда, кстати. нужно приплюсовать и зарядные устройства, которые тоже немного потребляют. А это соответствует току чуть менее 40 мА. Стартовый ток у многих моделей счетчиков 8А составляет как раз 40 мА, т.е. как раз при таком раскладе счетчики не замечают работы техники в дежурном режиме. Чтобы установить счетчики в доме, нужно иметь проект, согласованный в энергосбытовой компании. Там прекрасно знают об особенностях счетчиков на 8 А и поэтому их применение для квартир в типовых домах не согласовывают. Значит, у вас счетчики были установлены без проекта. |
![]() |
![]() |
![]() |