Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |||||
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Я вижу, что Вы на 70% только подтвердили мое мнение. В остальном наш опыт просто расходится.
Цитата:
Цитата:
9 месяцев тестирования в условиях 90% - 100% влажности в морском климате - сдохли все 5 образцов. Пара других образцов в условиях градирни сдохли через 3 месяца. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Похоже, что мы исходим из разных практик. Вы - из того, как должно быть, Я - из того, что вижу на массовом рынке.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
В гладовских светильниках клапана стоят.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Я так понимаю что такое решение необходимо, исходя из этой статьи. 1 пункт «Образование конденсата» |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Все равно Галад плохо понимает как работает конкретно примененная им мембрана - она не пароотводящая, а пароизолирующая
![]()
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 09.09.2015 в 16:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Как так для понта?
Я так понимаю что, в герметичном светильнике в любом случае будет образовываться вода, а клапан предотвращает такую возможность. Благодаря этому происходит минимизация рисков выхода из строя светильника раньше положенного срока. Или я не правильно понимаю? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
А Вы не видели светильники где в корпусе, как решето стоит клапан? Зато описании написано - "патентованная система удаления влаги из прожектора"
Маркетинг - такой маркетинг :-)
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Но я имею ввиду не про решето, а про реальный случай, когда в герметичном корпусе светильника образуется вода и появляется риск что, он выйдет из строя. Например в гладовских светильниках клапан ведь не просто так стоит. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Также интересно, правильно ли он стоит? Он действительно "головой" во внутрь светильника ставится должен, как на фото показано? Я как-то раньше по-другому думал... В общем, надо ловить производителя этой шалупони и пытать его паяльником...
__________________
Проект "Люмика" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
там все нормально, клапан правильно стоит, судя по картинке в техническое документации [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Там клапан стоит в электрической части светильника и защищает оптическую часть светильника. Вот они пишут, что срок службы светильника 10 лет. А без клапана сколько лет прослужит интересно? Я имею в виду, если действительно будет конденсат в корпусе образовываться. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]() ГОСТ Р 55705-2013 Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия. 5.3.5 Срок службы ОП - не менее 12 лет. 2 года зажали )))
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вот для того, чтобы стекло не испытывало нагрузок от давления/разрежения внутреннего воздуха и ставится этот клапан. Использование "голого" незащищенного клапана малополезно. Его нужно защищать от внешней среды установкой дополнительных более грубых фильтрующих барьеров с тем, чтобы до самой мембраны мог добраться воздух, максимально очищенный от различных взвесей. Тогда и фактический срок его службы продлится многократно относительно самого эконом-варианта. Как видите, у каждого из нас, кто работает с подобными клапанами, есть большой пласт своего не всегда однозначного положительного и отрицательного опыта. Вопрос их применения - больше философский. Я - сторонник безусловного применения, у кого-то есть более критическое к ним отношение, а кто-то вообще с шашкой на голо врубается в очередную теоретическую демагогию, в очередной раз слабо представляя себе предмет обсуждения ![]()
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |||
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Цитата:
клапан стоит в электрической части, которая по всей видимости должна накрываться дополнительной крышкой. Этот конструктив мне кажется обеспечивать защиту клапана от грязи, хотя там степень защиты электрической части ip44 Цитата:
В целом спасибо за подробное разнесение. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1404 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Проект "Люмика" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Мастер
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 399 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Уже попадались. И в определенных конструкциях - идея имеет право на применение.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Вмешаюсь в Ваш диалог ![]() Пакетики с силикагелем замечали в немецких светильниках. Пробуем сами применять, правда недавно и эффект пока не понятен.=) По поводу вент. клапанов - ставим, но и с ними светильники "запотевают" причем на светильниках, которые не однократно испытывались на IP65. При проведении экспериментов выяснили, что воздух в светильник "подсасывается" через провода (вдоль жил). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
А кабель, из которого воздух засасывает, идет из распределительной коробки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
А вот чтобы не было подсосов по жилам, как раз и ставится пресловутый клапан, дабы не возникало перепадов давления, тянущих влагу в корпус всеми возможными партизанскими тропами. Клапан можно по-простому проверить так: набрать в 10-кубовый одноразовый шприц воды, прижать его к клапану (без иглы, естественно) и попробовать продавить воду через этот клапан. Если у Вас с обратной стороны будет образовываться влага, значит конкретная испытуемая мембрана - дрянь. Такие мембраны делают методом растягивания пленки из рулона с целью образования микропор. Если здесь нарушили технологию и потянули чуть сильнее или применили пленку с нестабильной толщиной - как раз и будут возникать подобные проблемы!
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 01.10.2015 в 21:07. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Гуру
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
IP44 у блока питания уличного светильника - даже под крышкой - это не очень хорошо. Хотя бы лаком плата залита? Клапан - не "странный предмет", просто нужно понимать как его грамотно применять. Вроде бы мелочи, а все равно - важные ньюансы! Кстати, применяемый Галадом клапан мы в свое время тоже придирчиво исследовали и забраковали - очень дорогой и мембрана не имеет дополнительного фильтра.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером Последний раз редактировалось Знающий; 09.09.2015 в 16:50. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Знаток
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 30
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 820 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Прювет коллеги...
Несмотря на путанность слов Капитана и его пугающую любовь к моей скромной персоне в его словах можно отыскать зерна логики. Клапаны могут понадобиться в случае большого внутреннего объема светильника + "плохого" теплового режима + при использовании в климатических условиях с большими градиентами температуры и высокой влажностью+плохая герметизация светильника.... Т.е. не очень часто. Чаще всего "конденсат" следствие некачественной сборки либо изначально ущербного конструктива (при использовании разумных климатических условиях). Когда "горячий" воздух выпирает из светильника внутренний объем становится "разреженным".... Короче вам когда банки в детстве ставили - они отваливались? Нееет... Вот и в светильнике должен быть примерно тот же эффект. А если его нет - это с IP что то не так. Я склонен согласится с тем, что для основной массы применений светильников клапан скорее вреден. Это всё что касается "водяных" паров. Ну и как всегда "вы просто не умеете его готовить". Клапан штука хорошая, но нужно понимать как, зачем и где его ставить. Бездумное засовывание везде подряд - принесет больше вреда чем пользы. Но и маркетинговым ходом называть язык не поворачивается. |
![]() |
![]() |