Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Осветительное оборудование.

Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.04.2009, 12:50   #1
Pierre
Гений
 
Аватар для Pierre
 
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 237
Pierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают все
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Интересный вопрос! Совокупность факторов есть какая-то - это точно. К примеру телесьемка. Или количество зрителей большое. Это всё должно быть где-то записано!

Обычно в ТЗ указывается необходимость использования БМП.

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Есть регламенты. сейчас в основном 100% оборудования для спортивных объектов делают с блоками мгновенного перезапуска.
Через нас редко протекают стадионы, которые требуется оборудовать светильниками с БМП - в основном немаленькие поля для тренировок и соревнований местных - всё без БМП. А БМП закладываем периодически - не берут.

Не сказал бы, что сейчас прожекторы практически все оборудованы этой дрянью. Всегда выбор есть, какую зажигалку брать, и даже чаще - отсутствие БМП. Я понимаю, всё зависит от производителя. Не беру в расчет дорогую светотехнику, краевой бюджет не тянет ее.
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Pierre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 13:52   #2
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от Pierre Посмотреть сообщение
Интересный вопрос! Совокупность факторов есть какая-то - это точно. К примеру телесьемка. Или количество зрителей большое. Это всё должно быть где-то записано!

Обычно в ТЗ указывается необходимость использования БМП.



Через нас редко протекают стадионы, которые требуется оборудовать светильниками с БМП - в основном немаленькие поля для тренировок и соревнований местных - всё без БМП. А БМП закладываем периодически - не берут.

Не сказал бы, что сейчас прожекторы практически все оборудованы этой дрянью. Всегда выбор есть, какую зажигалку брать, и даже чаще - отсутствие БМП. Я понимаю, всё зависит от производителя. Не беру в расчет дорогую светотехнику, краевой бюджет не тянет ее.
Согласен. Насчет 100% объектов с БМП на мой взгляд или неадекватная информация или работа в Сочи))))))
Для применения БМП какие дополнительные условия требуются? Нужна дополнительная мощность по сравнению с обычной системой??? Иная схема подключения?
Спасибо.

Последний раз редактировалось ally; 15.04.2009 в 13:55.
ally вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:09   #3
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от ally Посмотреть сообщение
Согласен. Насчет 100% объектов с БМП на мой взгляд или неадекватная информация или работа в Сочи))))))
Для применения БМП какие дополнительные условия требуются? Нужна дополнительная мощность по сравнению с обычной системой??? Иная схема подключения?
Спасибо.
Что то найти не могу , но в ледовом дворце в сокольниках стоят все светильники с БМП, это было в техническом задании. Там ваще схема такая что при отрубание электричества сходу включаются питание от резервного источника и чтобы лампы сразу зажглись там использовали все светильники с такими блоками.

В общем честно сказать мне лично все равно с блоками оно или нет, я обычно повинуюсь воле заказчиков? ведь эксплуатировать это оборудование им .
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:43   #4
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Вот например в Ледовом Дворце Витязь, что в Подольске в ТЗ четко было написано:

Спортивный объект, подлежащий международной сертификации должен быть оборудован...... и далее по списку

на самомо деле немаловажным в нынешнем спорте моментом является ШОУ.

так вот - возможность быстро погасить весь свет и так-же быстро его зажечь - неотъемлимая часть этого самого ШОУ!

делайте выводы, господа

кстати в том же Витязе мы делали моторизированные шторки на прожектора как раз для возможности погасить свет БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОВ, ибо горячий перезапуск и паспортный срок службы лампы - это, как говорят в Одессе, две большие разницы!
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:03   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Ребят, давайте думать как светотехники.

1) Когда нужно БМП?
- 1 и 1 специальная категория электроснабжения (логично, что если мы делаем АВР, а прожектора не зажгутся - как то глупо будет)
- опасность жизни (более 100 человек)
- телесъемка (минимально допустимый уровень вертикалки 750 лк. - просим Т.З.)

2) Сколько прожекторов оборудовать БМП?

- Просим Т.З.
- Просим Т.З. у телевизионщиков - сколько минимально их устроит
- Уговариваем телевизионщиков ужаться до 750 лк
- Во всех остальных случаях 50% от рабочего, если заказчик ОЧЕНЬ хочет, но не может объяснить - Зачем.


Шторки обязательно, если будет ШОУ. Причем шторки стоят даже дороже чем БМП =)) А их надо на все прожекторы ставить!!!
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 20:56   #6
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 195
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
Smile Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Ребят, давайте думать как светотехники.

1) Когда нужно БМП?
- 1 и 1 специальная категория электроснабжения (логично, что если мы делаем АВР, а прожектора не зажгутся - как то глупо будет)
- опасность жизни (более 100 человек)
- телесъемка (минимально допустимый уровень вертикалки 750 лк. - просим Т.З.)

2) Сколько прожекторов оборудовать БМП?

- Просим Т.З.
- Просим Т.З. у телевизионщиков - сколько минимально их устроит
- Уговариваем телевизионщиков ужаться до 750 лк
- Во всех остальных случаях 50% от рабочего, если заказчик ОЧЕНЬ хочет, но не может объяснить - Зачем.


Шторки обязательно, если будет ШОУ. Причем шторки стоят даже дороже чем БМП =)) А их надо на все прожекторы ставить!!!
Опять тема к шторкам вернулась)))))) А на футбольном поле тоже шторки применяют?
1. Больше 100 человек - Алексей, может достаточно поставить дополнительно галогенки? не вижу необходимость БМП?
2. Во всех остальных случаях 50% от рабочего? Почему 50%? На основании опыта? Или это тот минимум который получиться при вертикальной 1400 делённой на 2?
Друзья, есть информация по дополнительным требованиям для БМП? Картинка? Схемка?
ally вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 12:11   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 844
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от ally Посмотреть сообщение
Опять тема к шторкам вернулась)))))) А на футбольном поле тоже шторки применяют?
1. Больше 100 человек - Алексей, может достаточно поставить дополнительно галогенки? не вижу необходимость БМП?
2. Во всех остальных случаях 50% от рабочего? Почему 50%? На основании опыта? Или это тот минимум который получиться при вертикальной 1400 делённой на 2?
Друзья, есть информация по дополнительным требованиям для БМП? Картинка? Схемка?
1) Впринципе, если это открытый стадион, ставить АО можно только на трибуны, а там и ЛЛ и СИД и ГЛН проканают. Почему я бы не стал ставить ГЛН на ВМ опоры - менять задолбаетесь.
Ну и как плюс ко всему - опора рассчитана на определенный вес, каждый дополнительный прожектор это около 20 кг. А каждые 100 кг. доп нагрузки на мачту это примерно 100 000 а то и больше к ее стоимости. Так что здесь вопрос спорный, я для себя решил давно - лучше БМП.
2) Из опыта. Это то значение при котором всё ёще возможно получить неравномерность освещенности 0,5/0,7. То значение когда адаптация происходит почти мгновенно. И наконец то значение которое проканает для ТВ.

Картинка бмп вам ничем не поможет - просто параллелепипед с двумя выводами. Схему включения вам должны дать поставщики оборудования, она будет разная для 220 и 380 В. Ну а саму схему БМП я даже не знаю где можно посмотреть - никогда не интересовался.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 16:57   #8
Akser
Мудрец
 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 128
Akser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центр
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от @lligator Посмотреть сообщение
кстати в том же Витязе мы делали моторизированные шторки на прожектора как раз для возможности погасить свет БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОВ...
Шторки вещь хорошая, вот только надежность оставляет желать лучшего... То шторки переклинит, то шторки банально выгорели... По крайней мере надежных шторок в своей практике не встречал.

Тоже вопрос спорный по поводу рентабельности шторок если сравнивать с затратами на БМП и замену ламп в связи с хот рестрайком.
Akser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 17:26   #9
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 449
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от Akser Посмотреть сообщение
Шторки вещь хорошая, вот только надежность оставляет желать лучшего... То шторки переклинит, то шторки банально выгорели... По крайней мере надежных шторок в своей практике не встречал.

Тоже вопрос спорный по поводу рентабельности шторок если сравнивать с затратами на БМП и замену ламп в связи с хот рестрайком.
насколько я знаю - те шторки, которые мы сделали САМИ!! 8 лет назад!!!!!!! работают до сих пор....

и с механикой там все в порядке, и с перегревом поборолись на этапе конструирования, а не по факту..

так что...
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 17:28   #10
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 380
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Вот в этой теме шторки уже немного обсуждались [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Цена шторок выше чем цена прожектора. В свое время при масштабе в 250 прожекторов нам объявляли цену почти 2000 евро за штуку.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 17:36   #11
Akser
Мудрец
 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 128
Akser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центрAkser Мозговой центр
По умолчанию Ответ: БМП Блок мгновенного перезапуска

Цитата:
Сообщение от Pashtik Посмотреть сообщение
Цена шторок выше чем цена прожектора. В свое время при масштабе в 250 прожекторов нам объявляли цену почти 2000 евро за штуку.
Так и есть... поэтому и говорю что может даже и дешевле БМП будет предусмотреть.

А по качеству шторок отдельная тема, сколько не перепробовали разных европейских производителей, осадочек остался неприятный. Система ненадежная, несмотря на невдолбенную стоимость. Причем там их делают в европе 2-3 производителя, а остальные ОЕМ покупают и лэйблы свои клеят.
Akser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru