| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  07.11.2016, 17:52 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 23.05.2016 
					Сообщений: 80
				Вес репутации: 0  |  Снипы 
			
			Подскажите пожалуйста, существуют ли Снипы в которых указаны светодиодные светильники? Заказчики отказываются от светодиодных светильников только потому что в снипах светодиодные светильники пока не прописаны (из-за устаревших снипов), т.е. есть люминесцентные, и т.д. кроме светодиодных. Что можете посоветовать?
		 | 
|   |   | 
|  07.11.2016, 18:07 | #2 | 
| Гуру Регистрация: 12.04.2012 
					Сообщений: 293
				Вес репутации: 599            |  Re: Снипы 
			
			а что освещаете?
		 | 
|   |   | 
|  07.11.2016, 19:02 | #3 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Снипы 
			
			Гонево какое то. Давно есть СП52 и куча ГОСТов в которых рассмотрен вопрос применения светодиодной техники. Отдельный вопрос в Госэкспертизе - у них в реестре таковых документов нет. | 
|   |   | 
|  07.11.2016, 19:13 | #4 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Снипы Цитата: 
   
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  07.11.2016, 19:32 | #5 | 
| Мастер Регистрация: 04.12.2015 
					Сообщений: 127
				Вес репутации: 198            |  Re: Снипы 
			
			Один человек, по фамилии Долин, говорил, что этот вопрос ( со школами, детсадами и прочими образовательными учреждениями) урегулирует. И эту фигню с "удаленным люминофором" вроде как в божий вид приведёт. Посмотрим...
		 | 
|   |   | 
|  07.11.2016, 21:29 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Снипы 
			
			Ну, не он, а Минэнерго ) Тем более, что нормативы, о которых Вы говорите - в силу ещё не вступили и, соответственно, видимо и не вступят (как раз Минэнерго требует их отозвать). В настоящий момент и так хватает действующих нормативов, в которых СД не упоминаются. Как помню, в плане школ/детсадов сейчас упоминание об СД есть только в одном из трёх-четырёх действующих документов. Вот каждый и руководствуется тем, что ему больше нравится )
		 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  08.11.2016, 11:41 | #7 | |
| Мудрец Регистрация: 11.07.2013 
					Сообщений: 406
				Вес репутации: 504            |  Re: Снипы Цитата: 
 Его-"заказчика"(если еще это чиновники) тоже можно понять - нафига ему рисковать и ставить себя под возможность "критики" и ответственности, если пока есть "разночтения" в разных документах, то лучше выбрать проверенно-надежный вариант -ЛЛ(он ничем не хуже). | |
|   |   | 
|  09.11.2016, 21:43 | #8 | |
| Ученик Регистрация: 24.06.2015 Адрес: Ижевск 
					Сообщений: 26
				Вес репутации: 61     |  Re: Снипы Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  10.11.2016, 15:19 | #9 | 
| Высший разум Регистрация: 17.10.2013 
					Сообщений: 1,308
				Вес репутации: 821            |  Re: Снипы | 
|   |   | 
|  16.11.2016, 11:16 | #10 | 
| Мастер Регистрация: 23.05.2016 
					Сообщений: 80
				Вес репутации: 0  |  Re: Снипы | 
|   |   | 
|  17.11.2016, 20:51 | #11 | 
| Ученик Регистрация: 24.06.2015 Адрес: Ижевск 
					Сообщений: 26
				Вес репутации: 61     |  Re: Снипы 
			
			Однозначно светодиоды в школы нельзя. СП52(действующий) 7.18 ... В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания. | 
|   |   | 
|  18.11.2016, 11:31 | #12 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Снипы Цитата: 
 САНПИН 2.4.2.2821-10 7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. (п. 7.2.2 в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72) Так что тут лазейка есть. 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   |