| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  01.06.2017, 13:04 | #1 | 
| Мастер Регистрация: 04.12.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 245
				Вес репутации: 409            |  Ледовая арена_1000 лк на льду 
			
			Добрый день, нужен совет/помощь. Есть объект "Крытая ледовая арена" (тренировки/соревнования) Требование: 1000 лк на льду, скорее всего [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. (Таблица 8.5) Высота подвеса светильников 6 метров!  по фермам. Вопросы: 
 Спасибо! 
				__________________ Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com | 
|   |   | 
|  01.06.2017, 13:15 | #2 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Ледовая арена_1000 лк на льду Цитата: 
 
				__________________ Проект "Люмика" | |
|   |   | 
|  01.06.2017, 14:15 | #3 | 
| Знаток Регистрация: 28.05.2015 
					Сообщений: 30
				Вес репутации: 0  |  Re: Ледовая арена_1000 лк на льду 
			
			Ну, 1000 лк на льду при телевизионной съемке это как то старое требование. Если будет съемка будут выше требования и требования к вертикальной освещенности. Надо понять что за арена и какие мероприятия будут проходить. Если там только тренировки по хоккею и свободное катание, то 500 лк им вполне хватит. Можете еще этот документ посмотреть. 	СП 31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены
		 | 
|   |   | 
|  01.06.2017, 17:28 | #4 | |
| Мастер Регистрация: 04.12.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 245
				Вес репутации: 409            |  Re: Ледовая арена_1000 лк на льду Цитата: 
 Речи о телесъемке не было (это другая история) и по регламентам тоже ничего нет, есть требование по освещенности на полу (скорее всего взятые из СП). Есть сомнения в комфортности освещения в предлагаемом светотехническом решении (высота 6 м/ КСС-Д/20000лм ), хочется "аргументированно обосновать" и предложить лучше, либо подтвердить что это решение не противоречит актуальным нормативам. Из ВСН 1-73: "P- показатель ослеплённости должен быть менее 60" Р = ( S - 1) 1000 Покажите, как правильно считать S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения. Т.е. откуда брать эти "пороговые разности яркости"? 
				__________________ Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com Последний раз редактировалось Maka; 01.06.2017 в 17:40. | |
|   |   | 
|  01.06.2017, 17:32 | #5 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Ледовая арена_1000 лк на льду Цитата: 
 По теме - если требований никаких, то на UGR всем будет положительно положить. Так что и ламберты сойдут. По идее, можно посчитать UGR в ключевых точках поля. Особенно - для вратарей. Где-то видел про дискомфорт в хоккее - не помню, где. Но там не UGR был, а М. Они друг в друга как-то криво пересчитываются... 
				__________________ Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 01.06.2017 в 17:35. | |
|   |   | 
|  01.06.2017, 17:46 | #6 | 
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Ледовая арена_1000 лк на льду 
			
			СП 31-112-2007 Крытые ледовые арены: "6.3.8. Для ограничения слепящего действия светильников при освещении зальных помещений показатель ослеплённости принимается не более 60" Это наш родной "М". Соответственно: UGR=16 х lg(M)-4.8 (lg - десятичный логарифм) 
				__________________ Проект "Люмика" | 
|   |   | 
|  02.06.2017, 14:41 | #7 | 
| Мастер Регистрация: 04.12.2008 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 245
				Вес репутации: 409            |  Re: Ледовая арена_1000 лк на льду 
			
			Нашел что искал в ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений.
		 
				__________________ Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор www.ashepkov.com | 
|   |   |