| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  20.07.2023, 16:28 | #1 | 
| Знаток Регистрация: 05.02.2008 
					Сообщений: 40
				Вес репутации: 67  |  Коэффициент эксплуатации 
			
			Ребята, подскажите, пожалуйста, какой вводить коэффициент в EVO. Объект "склад со стеллажным хранением" металлургия. Коэффициент эксплуатации поставила 0.8, заказчик разнес в пух и прах. Говорит, что слишком часто придется умывать светильник, и это будет дорого. Вот, смотрю СНиП и там нашла что-то похожее на склад. То есть не цех... Как правильно переводить дробь в число с десятками и сотыми? 1-(0,67/4)=0,83 так? Или может все не так... помогите, пожалуйста. | 
|   |   | 
|  20.07.2023, 18:53 | #2 | |
| GOD Регистрация: 26.12.2011 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 2,623
				Вес репутации: 1405            |  Re: Коэффициент эксплуатации Цитата: 
 2. В таблице - не дроби, а Кэ и количество чисток в год. По таблице для Вашего случая Кэ=0,67 или даже скорее 0,71 (в зависимости от эксплуатационной группы светильника). В случае, если применяются светодиодные светильники, Кэ=0,67*1,05=0,7 или 0,71*1,05=0,75 (см. примечания к этой таблице в СП 52). 
				__________________ Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 20.07.2023 в 19:02. | |
|   |   | 
|  21.07.2023, 01:36 | #3 | 
| Знаток Регистрация: 05.02.2008 
					Сообщений: 40
				Вес репутации: 67  |  Re: Коэффициент эксплуатации 
			
			Спасибо большое !
		 | 
|   |   |