| Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2016 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Монтажник выполнял работы по установке светодиодных прожекторов, один из них оказался с браком - фаза идёт на корпус. Вопрос следующий - у него привычка откусывать заземление, так как оно не используется в этом доме. Прожектор на клею, разобрать и заменить провод вводной не получится. Знакомые электрики нагнали страха - поставщик закусится на этом моменте - мол у вас провод заземления откушен, в гарантии отказать. Около 8-9 тыс изделие стоит. Ваши мысли по этому поводу, откажут, или это рядовые случаи.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Ученик 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2015 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				
				
				Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Действительно часто отказывают. Доказывать что заземление типа не обязательно подключать - очень сложно в этом случае. Вам будут так же доказывать обратное. 
		
		
		
		
		
		
		
	Это из реального опыта.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 GOD 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.12.2011 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 2,623
				 
				
				
				Вес репутации: 1405 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В технических характеристиках прожектора какой класс защиты от поражения электрическим током указан? Если "I", то без заземления его включать запрещено по соображениям безопасности. С другой стороны, на землю часто сбрасываются шумы источника питания для соответствия нормам ЭМС или обеспечения защиты от микросекундных помех. 
		
		
		
		
		
		
			В любом случае - откусывать землю привычка вредная, от которой надо отучиваться. В крайнем случае - можно заизолировать. Однако, смотри начало сообщения. И да, если светильник, который должен быть заземлён сгорит и при этом к земле подключен не будет - это неправильное подключение и негарантийный случай. Откушенная земля сразу даст понять, что прожектор работал без заземления. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Проект "Люмика"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 GOD 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2009 
				Адрес: Москва и область 
				
				
					Сообщений: 2,678
				 
				
				
				Вес репутации: 1006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1. А зачем нас спрашивать? Надо пытаться вернуть. Очевидно, что откушенный защитный проводник никак к внутреннему КЗ фазы на корпус отношения не имеет. Должны принять на возврат по заводскому браку. 
		
		
		
		
		
		
		
	2. Псевдоэлектрика выгнать и найти нормального. 3. Защитный проводник как раз и защищает от таких КЗ на корпус - это вопрос вашей безопасности. Скажу совершенно очевидную (но, к сожалению, не для всех) вещь: электроустановка, в которой отсутствует заземление и уравнивание потенциалов полностью не соответствует современным требованиям к электробезопасности (ну, как современным - с 1997 года в ПУЭ это присутствует). И эксплуатировать в такой электроустановке электропотребители I категории защиты (в которых производитель предусмотрел подключение заземления) категорически нельзя - смертельно опасно - в "русскую рулетку" играете... А кроме электробезопасности, как уже верно заметили - электроприёмники с импульсным блоком питания (почти все на сегодня), не подключенные к заземлению, создают электромагнитные помехи вокруг себя и глушат радиосвязь, что нарушает требования ЭМС. Короче, задумайтесь об электробезопасности и ЭМС на вашем объекте, пока не поздно. 4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Новичок 
			
			
			
			Регистрация: 29.04.2014 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью). 
		
		
		
		
		
		
		
	- улыбнуло  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
			
			 Новичок 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.03.2024 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				
				
				Вес репутации: 0 ![]()  | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Участник форума https://t.me/svetotech  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |