Люди добрые, подскажите пожалуйста как быть:
При помощи люкосметра на расстоянии 10 метров от светильника снял значения освещенности для всех полярных углов. Как мне теперь освещенность в люксах, зная расстояние до источника света, преобразовать в cd/m*m, что бы потом создать ies файл? Что-то совсем запутался. ![]() Спасибо. Последний раз редактировалось MDenis; 22.12.2009 в 20:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 723 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Люксы вам нужно преобразовать просто в cd это раз. Но сделать вы этого не сможете потому что вам неизвестен телесный угол (полевая диафрагма) с которого вы снимали значения вашей освещенности (в общем случае его стараются сделать как можно больше - 180 идеал) именно поэтому все ваши измерения бесполезны. Если хотите измерять сами - почитайте справочную книгу по светотехнике под ред. Айзенберга - там есть методики. Ознакомившись с теорией, и если у вас не пропадет желание заниматься этим, вы поедите закупать необходимые материалы - фотодатчик, 2 диафрагмы (спасёт 2 коробки), транспортиры, сварочный аппарат, лампу СИС (понятия не имею где вы её возьмете) и т.д.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Привет!
Меня товарищ загрузил схожей проблемой. Дано: значения освещенности на определенном расстоянии от ОП. Надо сделать подобие ies файла, чтобы, в итоге, получить красивую картинку распределения света. Нашел на сайте пособие - "Правила формирования файла фотометрических данных по формату IES", не понял какие именно значения нужно вносить в соответствии с полярными углами - - "Списки значений сил света ОП в кд/м2/1000лм по всем полярным углам". Очень прошу подсказать, что там нужно написать, если известна только освещенность в люксах. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Знаток
Регистрация: 22.12.2009
Адрес: ООО "Световод"
Сообщений: 36
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
MDenis, не канделы/кв. метр, а канделы/килолюмен то бишь нужны просто канделы, а килолюмены - Вы узнаете при подстановки конкретной лампы.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Новичок
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
Что касается проблемы перевода значений освещенности от ОП в значения силы света, то воспользуйтесь советом hobdm, т.е. умножьте значение освещенности на квадрат расстояния фотометрирования. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
"Страшно умереть от опечатки в мед. справочнике".
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |