Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.04.2010, 15:08 | #1 |
Знаток
Регистрация: 07.02.2010
Сообщений: 45
Вес репутации: 0 |
Подскажите о нормах освещенности на производственные цеха
Проектирую производственные цеха, такие как участок полировки дисков, участок заточный, токарный, сварочный, участок вакуумной пайки и т.д. Вопрос: как мне узнать про нормы освещенности на них? по категории зрительной работы? Если так, то как узнать, к какой именно категории относится тот или иной вид работы? Подскажите пожалуйста!
|
28.04.2010, 15:33 | #2 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Подскажите о нормах освещенности на производственные цеха
СНИП 23.05.95, раздел 7, глава Освещение помещений производственных и складских зданий.
Разряд зрительной работы по табл.1. путем выбора имеющегося на рабочем месте контраста объекта с фоном и характеристики фона. Пример: сборка наручных часов на столе с белым матовым покрытием. Детали часов цвета металлик или золотистый. Тогда: фон - светлый; контраст детали с фоном- средний (если бы была деталь белая - малый, если черная - большой). Размеры деталей (или отверстий в них) допустим от 0,15 до 0,3 мм. Следовательно: характеристика зрит. работы - "очень высокой точности", разряд II, подразряд (средний|светлый) г. Отсюда рекомендованная освещенность общая 200лк, местное освещение 1000 лк. (Местное на станках практически всегда предусмотрено и идет в комплекте оборудования) Для общего предусмотрите электронные ПРА, чтобы под действием стробоскопического эффекта токаря не намотало на шпиндельный вал *4.1 Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся в точках ее МИНИМАЛЬНОГО значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 28.04.2010 в 15:56. Причина: * |
28.04.2010, 16:00 | #3 |
Знаток
Регистрация: 07.02.2010
Сообщений: 45
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подскажите о нормах освещенности на производственные цеха
Ага, спасибо. я так и думала, что с этой таблицей надо работать. Но ведь проблема в чем, в том, что я не имею конкретного представления, что там именно делают и с чем конкретно работают, например участок вакуумной пайки.
А на счет стробоскопического эффекта, это понятно, я и так работаю со светильниками с ЭПРА |
28.04.2010, 16:12 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Подскажите о нормах освещенности на производственные цеха
Цитата:
Думаю надо у заказчика расспросить что они там делают. Или наименования станков узнать и гуглить характеристики. Для металлообработчиков могу сказать что наименьший размер - деление на штангенциркуле (~0,5 будет нормально). Хотя если там станки с ЧПУ, то наименьший рассматриваемый размер наверное кнопка "Пуск/Стоп"
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|