Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.04.2008, 16:20   #1
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Освещение пром. помещения

Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 18:13   #2
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно?
Нет, если высота 6 м, то использовать 150Вт лампы неэффективно, берите большую мощность.
  Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 19:24   #3
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Да не знаю что делать... Ограничение 5Кв. Голову сломал... 250W - 6Кв.
Реактивная мощность +40%
Может как-то комбинировать? Плохо все. Тех.решение надо в понедельник.
Светильники - ведра из ППМА. То есть пластик.
Как вариант вставил светильник пыле-влаго IP65/2x36, лапмы 36/840, 4,5 Кв.
Жесть. Хз что делать. Плохо незя. Хорошо не получается.
Помогите, плиз
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 19:47   #4
qwerty
Профи
 
Аватар для qwerty
 
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 72
qwerty Свой человек в светотехникеqwerty Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно?
Зря вы это, работаете по выходным.
Вы работаете - форум спит. Вот в понедельник вашу тему наверно разрулят)

На мой взгляд вам нужен прибор - типа кастрюли, знаете?
Вот такой прибор с самым глубоким положением лампы ватт на 250 или 400, в зависимости от требуемого уровня освещенности. А со 150 ваттными вы не вытяните уровень нужный. И с ЛЛ тем более.
qwerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 20:58   #5
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Цитата:
Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
На мой взгляд вам нужен прибор - типа кастрюли, знаете?
Знаю. Производство есть у меня. Спасибо за помощь.
Сомневался, но, теперь клиент будет перекладывать кабель на 10Кв.
Без вариантов.
То есть:
Ведра с алюминиевым отражателем на 250W.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 11:03   #6
Pierre
Гений
 
Аватар для Pierre
 
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235
Pierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

200 лк при отсутствии окон для цеха приемлемо, но лично я меньше 300 делать не стал бы. Для цеха пластмасс норм не нашёл, но рядомстоящие российские - 200 - 300 лк, зарубежные и того выше.

Коэффициент запаса учесть обязательно, чем ниже IP тем выше коэффициент запаса можно взять, но не более 1.5.

При освещении с 6м высоты лучше использовать 400 Вт МГЛ лампу с увеличенным световым потоком и оптимальным положением лампы - тогда количество светильников будет нимимальным.

Светильники не стоит пододвигать близко к стенам.

Следить за расномерностью освещения не помешает - 50% мин/ср
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Pierre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 14:44   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Цитата:
Сообщение от Pierre Посмотреть сообщение
200 лк при отсутствии окон для цеха приемлемо, но лично я меньше 300 делать не стал бы. Для цеха пластмасс норм не нашёл, но рядомстоящие российские - 200 - 300 лк, зарубежные и того выше.

Коэффициент запаса учесть обязательно, чем ниже IP тем выше коэффициент запаса можно взять, но не более 1.5.

При освещении с 6м высоты лучше использовать 400 Вт МГЛ лампу с увеличенным световым потоком и оптимальным положением лампы - тогда количество светильников будет нимимальным.

Светильники не стоит пододвигать близко к стенам.

Следить за расномерностью освещения не помешает - 50% мин/ср
Впринципе гут, только всетаки 300 Еср - меньше не делать.
Коэф. запаса. здесь надо брать 1,5 и не ломать голову. Т.к. производство достаточно грязное. Напишите предварительно тип светильника (я бы мог посоветовать свои, но они очень дорогие, хотя исходя из экономии - покатят) у меня получилось 16 светильников Р-415 по 400Вт. итого 7,36 кВт. С равномерностью более 50%. Думаю от этого числа и надо плясать.
Если говорим о 200лк - то 9 светильников 4,14 кВт
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 16:30   #8
Pierre
Гений
 
Аватар для Pierre
 
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235
Pierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают всеPierre Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Впринципе гут, только всетаки 300 Еср - меньше не делать.
Коэф. запаса. здесь надо брать 1,5 и не ломать голову. Т.к. производство достаточно грязное. Напишите предварительно тип светильника (я бы мог посоветовать свои, но они очень дорогие, хотя исходя из экономии - покатят) у меня получилось 16 светильников Р-415 по 400Вт. итого 7,36 кВт. С равномерностью более 50%. Думаю от этого числа и надо плясать.
Если говорим о 200лк - то 9 светильников 4,14 кВт
Ай молодца, даже подсчитал ) Респектище - +1 в уважуху!
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Pierre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 17:36   #9
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Спасибо всем за ответы-советы.
Сегодня предоставил все расчеты-счета, светильники на 250W, потребовал перекладки кабеля на 10Кв.
Пусть думают.
Заказ вязкий, клиент трудный... Там производственных помещений много и можно сказать про них одну фразу "Всем выйти из сумрака"
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 16:03   #10
admin
Administrator
 
Аватар для admin
 
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 373
Вес репутации: 144
admin отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
..потребовал перекладки кабеля на 10Кв.
Пусть думают.
Я что-то тоже задумался... А зачем кабель то такой?
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на ЭкспертЮнион
admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 20:37   #11
Pavel
Знаток
 
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76
Pavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехникеPavel Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Освещение пром. помещения

10 кВт. Что-то все попутал.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения