Освещение пром. помещения
Помещение для производства пластмасс (станки термопласты), нормы освещения?
30х30х6 метров, без окон. Сделал расчет по металлогалогену в значении 200 lx, 0,85, лампа 150W 3200К. Подскажите, правильно? |
06.04.2008, 18:13 | #2 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Освещение пром. помещения
Нет, если высота 6 м, то использовать 150Вт лампы неэффективно, берите большую мощность.
|
06.04.2008, 19:24 | #3 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Освещение пром. помещения
Да не знаю что делать... Ограничение 5Кв. Голову сломал... 250W - 6Кв.
Реактивная мощность +40% Может как-то комбинировать? Плохо все. Тех.решение надо в понедельник. Светильники - ведра из ППМА. То есть пластик. Как вариант вставил светильник пыле-влаго IP65/2x36, лапмы 36/840, 4,5 Кв. Жесть. Хз что делать. Плохо незя. Хорошо не получается. Помогите, плиз |
06.04.2008, 19:47 | #4 | |
Профи
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 72 |
Ответ: Освещение пром. помещения
Цитата:
Вы работаете - форум спит. Вот в понедельник вашу тему наверно разрулят) На мой взгляд вам нужен прибор - типа кастрюли, знаете? Вот такой прибор с самым глубоким положением лампы ватт на 250 или 400, в зависимости от требуемого уровня освещенности. А со 150 ваттными вы не вытяните уровень нужный. И с ЛЛ тем более. |
|
06.04.2008, 20:58 | #5 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Освещение пром. помещения
|
07.04.2008, 11:03 | #6 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Освещение пром. помещения
200 лк при отсутствии окон для цеха приемлемо, но лично я меньше 300 делать не стал бы. Для цеха пластмасс норм не нашёл, но рядомстоящие российские - 200 - 300 лк, зарубежные и того выше.
Коэффициент запаса учесть обязательно, чем ниже IP тем выше коэффициент запаса можно взять, но не более 1.5. При освещении с 6м высоты лучше использовать 400 Вт МГЛ лампу с увеличенным световым потоком и оптимальным положением лампы - тогда количество светильников будет нимимальным. Светильники не стоит пододвигать близко к стенам. Следить за расномерностью освещения не помешает - 50% мин/ср |
07.04.2008, 14:44 | #7 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение пром. помещения
Цитата:
Коэф. запаса. здесь надо брать 1,5 и не ломать голову. Т.к. производство достаточно грязное. Напишите предварительно тип светильника (я бы мог посоветовать свои, но они очень дорогие, хотя исходя из экономии - покатят) у меня получилось 16 светильников Р-415 по 400Вт. итого 7,36 кВт. С равномерностью более 50%. Думаю от этого числа и надо плясать. Если говорим о 200лк - то 9 светильников 4,14 кВт
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
07.04.2008, 16:30 | #8 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Освещение пром. помещения
Цитата:
|
|
07.04.2008, 17:36 | #9 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Освещение пром. помещения
Спасибо всем за ответы-советы.
Сегодня предоставил все расчеты-счета, светильники на 250W, потребовал перекладки кабеля на 10Кв. Пусть думают. Заказ вязкий, клиент трудный... Там производственных помещений много и можно сказать про них одну фразу "Всем выйти из сумрака" |
08.04.2008, 16:03 | #10 |
Administrator
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 373
Вес репутации: 144 |
Ответ: Освещение пром. помещения
Я что-то тоже задумался... А зачем кабель то такой?
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на ЭкспертЮнион |
08.04.2008, 20:37 | #11 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Освещение пром. помещения
10 кВт. Что-то все попутал.
|