Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
11.06.2010, 21:48 | #61 | |
Мастер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 105 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
"Based on internal long-term reliability testing, Cree projects royal blue, blue, green and white XLamp XP-E LEDs to maintain an average of 70% lumen maintenance after 50,000 hours, provided the LED junction temperature is maintained at or below 135°C and the LED is operated with a constant current of up to 700 mA." |
|
11.06.2010, 22:38 | #62 | |
Гуру
Регистрация: 24.11.2009
Адрес: Барнаул
Сообщений: 343
Вес репутации: 250 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
In testing, Cree has found XLamp XP-G LEDs to have unlimited floor life in conditions ≤30єC / 85% relative humidity (RH). Отрывок из pdf на XPG . Конечно, может они срок хранения имели в виду
__________________
<| In led we trust ! |> |
|
11.06.2010, 23:23 | #63 | |
Мастер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 105 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
"Based on internal long-term reliability testing" это что?Где результататы этих тестов с графиками? Кто их тестировал,при какой температуре?Насколько я знаю,только Osram тестирует светодиод уже 40000 часов и может о чем то говорить. "Cree projects royal blue, blue, green and white XLamp XP-E LEDs to maintain an average of 70% lumen maintenance after 50,000 hours" вообще фраза по Бушу,мой английский сразу сдался,Google тоже не понял.Однако осмелюсь предположить,что типа основываясь на наших долговременных тестах(см. выше) мы предполагаем световой поток на уровне 70% от первоначального в течение 50000 часов(видимо при температуре 25 градусов) "Below 135°C" -жесть...Покупка китайских активов никому не идет на пользу в плане качества-там на все смотрят прощеГде графики уезда цветовой температуры в синий? Состояние люминофора,силиконовых линз,пластикового корпуса?Исследование на появление микротрещин на пайке при включении в мороз? И какое соотношение Лм/Вт получается при такой температуре?40?50? Тот же Edison в своих даташитах стеснительно пишет-не превышать температуру кристалла выше 120...намекая,что лучше бы до 100... Последний раз редактировалось comrad; 12.06.2010 в 07:30. |
|
15.06.2010, 09:18 | #64 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Я вернусь к высказываниям пользователя ДИК
Я категоричен, потому что знаю о чем говорю... Вы мне приводите в пример уважаемых производителей которые "пишут". кроме всего прочего они пишут на ЛЛ - HG-free. Давайте так: Разряд низкого давления критичен к температуре холодной точки. Все характеристики лампы даны для "Нормальной температуры (+20 +25)". Отклонение окружающей температуры вызывает: -спад светового потока -долгий выход лампы на режим -отклонение цветовой температуры -быстрый выход из строя лампы Срок службы - 70 000 ч. вспоминая рекламу "сынок это фантастика". Это из серии - сделали светодиод с 203 лм/Вт. Да, сделали, только в лабораторных условиях под надзором кучи спецов и специальных режимов питания. ВОт так же и Ваши 70000. И правильно пишут в листовках что при эксплуатации в неидеальных условиях около 24000 (при этом из строя выйдет 50% ламп). МГЛ (падение и т.д.). Может я идеалист? А вы ГОСТ на качество электроэнергии читали? А ПУЭ читали? Если читали то не тузьте мне мозг! Электроустановка должна обеспечивать напряжение питания для самого удаленного потребителя с отклонением не более 5%. Для ламп МГЛ рекомендуется не более 3%. А если проектировщики бакланы - драть проектировщиков!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.06.2010, 19:08 | #65 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Знаю на собственном опыте, что заводы-производители, в особенности известные в среде специалистов, не пойдут на то, чтобы предложить не испытанный товар. Если уж они предложили светильники для холодных помещений с ЛЛ, то десять раз проверили, возможно ли так сделать. Теперь про Hg - free, Вы выясняли, что они имели ввиду, говоря об этом? Это о том, что ртути нет в свободном состоянии. Амальгама - ртуть при остывании входит в соединение. Нет опасности попадания ртути в помещение в жидком виде. (может быть я объясняю известные вещи, но думаю, что кому-то это будет полезно) |
|
15.06.2010, 19:16 | #66 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Во-во - "что они имели ввиду".
Мужчины, сделать можно все что угодно и пипл будет хавать. Я не говорю что оно не работает - оно работает! Только плохо! Естественно не может быть ЛЛ без ртути и естественно мы с вами это понимаем. А вот потребитель который покупает лампочку и видит HG-free?! Что есть амальгама - ртуть + что то еще. И она так же опасна как и свободная ртуть при попадании в воду и землю. Мы уже отдалились от темы... Я в этом виноват - извиняюсь. Еще раз: природа ЛЛ лампы не позволяет использовать её для освещения холодильников. Можно заставить её работать, но сколько это будет стоить и как она будет работать - отдельные вопросы.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.06.2010, 19:21 | #67 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Особенно мне понравилось: "А если проектировщики бакланы - драть проектировщиков!" Вот кто у нас "сказал мяу", а мы все "Чубайс, Чубайс!" |
|
15.06.2010, 22:29 | #68 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Просто дам ссылку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] здесь пишут что лампа специально для холодных помещений и сразу же я смотрю: # Lum Efficacy Rated EM 25°C 76 Lm/W Я повторю то, что у меня в подписи: Закончил кафедру светотехники по направлению источники света и ПРА. Я исследовал характеристики, конструировал и искал пути повышения эффективности таких ламп. Я могу много интересного рассказать про все эти вещи - только не хочу. Грустно мне жить... Вот говоришь людям - не наступай в ".....", нет блин, наступят и будут орать что это нормально и даже нужно иногда делать! Вы спрашиваете - что вам делать. Вам дают ответ что делать не нужно и несколько вариантов возможных действий. Вы выбираете именно тот который вам не советуют и начинаете орать чтобы вас переубеждали - оно мне надо забесплатно? Если есть желание разобраться в принципах работы ЛЛ лампы - можете ознакомится с трудами Рохлина.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
15.06.2010, 22:36 | #69 | |
Гуру
Регистрация: 24.11.2009
Адрес: Барнаул
Сообщений: 343
Вес репутации: 250 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
__________________
<| In led we trust ! |> |
|
15.06.2010, 22:44 | #70 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Легкий PS
Сайт осрам только мне кажется убогим и тормозным? Раньше (года 3 назад, у него еще оранжевый дизайн был) на нем можно было легко и удобно получить доступ к технической информации, теперь 30 минут щелкаешь по гиперссылкам и смотришь рекламу... Я вот даже полный каталог скачать так и не смог...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
16.06.2010, 01:41 | #71 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Что касается "начинаете орать" - я никому не "орал" и Вас, тем более, не просил меня переубеждать. Думаю, надо аккуратнее писать на форуме. Может быть время другое и интеллигентности на кафедре Светотехники больше не у кого учиться? Жаль. В мое время было много примеров. Литвинов В.С., Решенов С.П., Троицкий А.М., Атаев А.Е. и конечно же Рохлин Г.Н. Спорили и не соглашались, у каждого было свое мнение, но в рамках приличия. А по поводу "забесплатно" - это намек тем, кому отвечаете? Интересное кино... |
|
16.06.2010, 08:50 | #72 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Дик, если вы заканчивали кафедру, то должны знать что каждый семестр существуют курсовые работы по конструированию ламп и лабораторные работы. Не знаю как в ваше время, у нас после лаб. раб. было подробное исследование характеристик, модельного ряда, принципов работы и т.д.
Конструирование: ЛН ГЛН с ТОП ЛЛ/КЛЛ ДРЛ МГЛ (это то что делал я). Возможно я и перегибаю палку но это лишь реакция на то, что вы продолжаете упорствовать и обвинять меня в том, что я ничего не понимаю а вот уважаемые фирмы "пишут". Вы ни разу не слышали ор при проведении "планерок" на кафедре? Ох... видимо Вы были отличником и не сидели с фотометрией до 22 00, не проводили время в лаборатории и не рассказывали домохозяйкам без высшего образования "что такое удельные координаты цвета". Ладно тему для себя закрыл. Кому интересно мое мнение: Использовать можно любые лампы кроме ламп низкого давления. Дик, прежде чем бить себя пяткой в грудь, вы продемонстрируйте свой проффесионализм. Расскажите нам хотя бы принцип работы ламп с оптимальной температурой 5 С. Я очень внимательно посмотрю на ваши выкладки... Вы ведь должны знать что температура 25 С взялась не с потолка =).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
16.06.2010, 12:36 | #73 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
|
|
16.06.2010, 13:12 | #74 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
>освещение холодного склада 3000 м2 с высотой потолка 7м.
В принципе можно на чем угодно сделать, но, учитывая, что площадь приличная и высокие пролеты, скорее всего Вы выберете металлогалаген. Стоимость оборудования и монтажа будет меньше, чем на люмах. Однако по кол-ву все будет сильно зависеть от размещения стелажей. При наличии чертежей в автокаде расчет с оформлением результатов займет несколько часов. Наверное даже полрабочего дня, если с перекурами. Это я к тому, что совсем бесплатно такие расчеты не делаются. Выберите какую-нибудь фирму. Посчитают Вам все бесплатно в случае гарантий на закупку оборудования. |
16.06.2010, 13:34 | #75 |
Новичок
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
|
16.06.2010, 15:10 | #76 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Мне казалось, что в РФ полно фирм, которые и расчитывают проекты, и торгуют оборудованием. Если их нет в Вашем городе, то можно поискать в Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске. Думаю, в любом милионнике что-то да есть. Доставка через любую грузовую компанию совсем не дорого, по сравнению со стоимостью оборудования для 3 тыс. кв.м. Т.е., если душат местные монополисты, это можно перебороть.
|
16.06.2010, 19:54 | #77 | |
Новичок
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Месяц назад покупал ричтраки, уверяли что с запасными аккумуляторами комплект. При получении стали утверждать, что второй в комплект не входит - в счете стоит ричтрак, а колличество аккумуляторов необозначено. Конечно, сам виноват, не досмотрел. В итоге все-таки отдали оба - наверно не нашли на него покупателя -вещь специфическая. Но осадок остался... |
|
28.06.2010, 18:13 | #78 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
"Наиболее целесообразными областями, где могут быть применены описываемые ЛЛ являются: освещение неотапливаемых складов, гаражей, улиц, путепроводов, туннелей, наружные информационные и рекламные табло, световые указатели, помещения для хранения продуктов (без глубокой замарозки). Лампы Thermo-LL уже несколько лег эксплуатируются в светильниках освещающих один из уличных туннелей Осло, а также в ОУ автотранспортного туннеля под горным перевалом Сен-Готард в Депонтинских Альпах (Швейцария)." Речь о лампах с внешней колбой (утепляющей "рубашкой"). Конечно можно возразить, что "прошлый век" (1999), но цены то на светодиоды пока тоже не маленькие. Так что, я считаю, пока это разумно использовать, как и в "прошлом веке" |
|