Подземные парковки
Не подскажете, каковы современные требования по освещению к подземным парковкам во вновь строящихся центрах? Что-то по снип совсем мало. Если кто делал, сколько хозяева хотят?
|
22.04.2008, 11:17 | #2 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: Подземные парковки
Я делал парковку так там хотели 300 люкс в центральных проездах. На практике обычно 50 делают и вроде как всех устраивает!
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
22.04.2008, 12:58 | #3 |
Профи
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 54
Вес репутации: 64 |
Ответ: Подземные парковки
у меня парковка была в расчетах только один раз. заказчику понравилась цифра в 100 lx
|
22.04.2008, 13:08 | #4 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Ответ: Подземные парковки
Спасибо, а какие нибудь буржуйские нормы существуют?
|
23.04.2008, 11:49 | #5 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Подземные парковки
Люксов говорите мало? - это вы путаете с открытыми стоянками - так 5 лк (Еср) - и этого достаточно!
А наши чем плохи? МГСН 2.06-99, таблица 3: Цитата:
|
|