Допускается ли использование КЛЛ в дошкольных учреждениях, больницах, школах без использования защитного стекла? в каком нормативном документе это можно посмотреть? это противопожарная безопасность, или я ошибаюсь?
|
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
можно конечно использовать,только в светильниках со всеми элементами конструкции,которые предусмотрены в этом светильнике.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Люминесцентные лампы не нагреваются до опасных температур как ЛН и не взрываются как, например, ксеноновые и другие ГЛВД, поэтому защитные стёкла и сетки для них не нужны.
Другой вопрос, что установка в неотапливаемых помещениях в открытых светильниках приведёт к частичной или полной неработоспособности ламп на период низких зимних температур (ниже +5єС). И ещё может возникнуть вопрос установки вандалоустойчивых светильников, поскольку все газоразрядные лампы содержат пары ртути и, по некоторым данным, если разбить КЛЛ в помещении 20 мІ, ПДК ртути будет превышена в 160 раз! А с переносными светильниками не путаешь? (см п. 2.3.6. ППБ-101-89) ![]() А с помещениях для приготовления пищи не путаешь? (см п. 7.1.46. ПУЭ) Ну, и, само собой, склады и пожаро-взрывоопасные помещения - там стекло на светильниках обязательно (пп. 6.6.5 и 7.4.33 ПУЭ) Последний раз редактировалось Alexiy; 18.08.2010 в 18:10. |
![]() |
![]() |