Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
Результаты опроса: в чем причина выхода из строя ламп | |||
ПРА | 6 | 27.27% | |
Лампы | 4 | 18.18% | |
Напряжение | 12 | 54.55% | |
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
17.09.2010, 12:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Ответ: проблема с МГЛ
Какава вероятность, что применении качественных стабилизаторов поможет решить проблему с преждевременным выходом из строя ламп?
Посоветуйте по каким параметрам и их значениям выбирать (погрешность, скорость реакции и.т.д.) По поводу ЭПРА- компания Osram дает гарантию 1 год на лампы HQI-T и HCI-T, если использовать их совместно с ЭПРА Powertronic PTI [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. меряли рабочии и пусковые токи - соответствуют паспортным. что касается ЛЛ то при высоте 10-11 метров потребуется установить на порядок больше светильников с отражателями. к тому же прийдется поменять электропроводку, нарушится дизайн, выльеться в большие деньги- неск. мл. (освещение в торговом комплексе, площадь освещаемой поверхности 5000 м2) |
17.09.2010, 14:57 | #2 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 445 |
Ответ: проблема с МГЛ
Цитата:
применение стабилизаторов, если они не будут стоять напосредственно рядом со светильниками ничего не даст.... нужны конденсаторы в каждый светильник некомпенсированная нагрузка да в таком количестве..... христоматийная ситуация - 30 светильников 4*18 некомпенсированные могут запросто сжечь простой настенный выключатель на 10А.. а теперь представьте что там у вас!!!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
17.09.2010, 16:05 | #3 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: проблема с МГЛ
Шестое чувство мне подсказывает, что стабилизаторы особо не помогут, так как они сами могут "накрыться медным тазом" при такой НЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ нагрузке. Надо ставить компенсационные емкости. Я бы так поступил в этой ситуации. А далее (скорее всего) все будет нормально.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
17.09.2010, 16:10 | #4 | |
Новичок
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Ответ: проблема с МГЛ
Цитата:
2. А в схему электронного ПРА не входит компенсирующий конденсатор? |
|
17.09.2010, 16:17 | #5 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456 |
Ответ: проблема с МГЛ
Цитата:
Электронные ПРА работают без дополнительных конденсаторов и в части случаев сами являются стабилизаторами. |
|
17.09.2010, 16:18 | #6 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 445 |
Ответ: проблема с МГЛ
Цитата:
1. стабилизатор, установленный вначале линии ничего не решит - на длинных линиях все гормоники и броски будут уже ПОСЛЕ стабилизатора! и фактически стабилизатор спасет материнскую сеть от скачков, но со стороны светильников не изменится ровным счетом ничего
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
24.09.2010, 11:32 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: проблема с МГЛ
Например, в энергосберегающих КЛЛ корректора нет как правило.
Цитата:
Как известно, при повышении напряжения на 5%, срок службы, например, лампы накаливания снижается в 2 раза! Чтобы не допустить питания ламп повышенным напряжением следует либо заменить ПРА на качественные электронные, либо установить стабилизатор напряжения. |
|
17.09.2010, 16:13 | #8 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456 |
Ответ: проблема с МГЛ
Склоняюсь к мысли, что проблема может быть из-за отсутствия конденсаторов
1) в дросселях что-то похожее на межвитковое - возможная причина перегрев из-за большого тока или гармоник. 2) при такой нагрузке вероятно большие потери напряжения и при розжиге лампы стараются это компенсировать током 3) межвитковое в дросселе изменяет его характеристики и увеличит ток через лампу в рабочем состоянии - лампы начинают умирать. Должны быть сопутствующие признаки: 1) высыхание (изменение цвета) или подгорание изоляции в местах присоединения проводов 2) дальние лампы от электрощита нестабильно зажигаются. Если этих признаков нет надо думать дальше |