как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Прошу экспертов, по возможности, ответить на такой вопрос:
Если у меня в светильнике установлены две люминесцентные лампы-трубки по 36 ватт, два электромагнитных балласта и 2 конденсатора. Сколько будет полное энергопотребление светильника? И то же самое интересно узнать для потолочного светильника с 4 люминисцентными лампами по 18 ватт... |
17.01.2011, 17:57 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
То есть не лампы а светильника?
Мощность светильника = мощность ламп + мощность ПРА Допустим, что лампа работает в номинальном режиме и потребляет свою номинальную мощность (например, 36 Вт). 2 лампы - 72 Вт ПРА тоже греется. Разные ПРА по-разному. Чем больше производитель пожалел материала, тем тоньше обмоточный провод дросселя и тем сильнее он греется. Условно примем, что 20% от мощности лампы. Итого 72*1,2=86,4 Вт Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А Слишком много всего принято примерно. Ну, как-то так. |
17.01.2011, 18:01 | #3 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 74 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Светильник 4*18 с ЭмПРА при напряжении в сети 220В потребляет 83Вт, при напряжении 237В - 93Вт. Измерено janitza UMG 96L
|
17.01.2011, 19:42 | #4 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 417 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Причем в данном случае Cos(фи) ???
__________________
Светотехник-инженер |
19.01.2011, 09:51 | #5 |
Ученик
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
понял, спасибо... Интересовался у одного специалиста тоже. Он сказал, считай, что один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
|
19.01.2011, 16:58 | #6 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса: класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление. Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА.
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 19.01.2011 в 17:01. |
|
19.01.2011, 17:18 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Петрович, ты чего это такие странные вопросы задаёшь?! Не ожидал от тебя! Последний раз редактировалось Alexiy; 19.01.2011 в 17:25. |
|
21.01.2011, 09:49 | #8 | |
Ученик
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Helvar Finland L40A-L220V Инфы про класс никакой нет... Где искать? |
|
21.01.2011, 11:42 | #9 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
L40A-L220V - EEI=D (самый худший класс)
параллельная компенсация =4,5 мкф последовательная компенсация = 3,4 мкф на 450В Not available for European Union market from May 2002 !!!
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
21.01.2011, 11:59 | #10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Коллеги...
Давайте проще. Светильник 4*18 потребляет от 80 до 90 Вт активной мощности. Для удобства можно считать 85.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
21.01.2011, 12:12 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
А я сразу предложил для ЭмПРА умножать мощность ламп на 20% - просто и универсально - для любой мощности ЛЛ светильника.
Для ЭПРА я беру 5% на потери в ПРА. |
21.01.2011, 12:46 | #12 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Для интересующихся данные по 18w лампе:
-ПРА классов B, С, D, Эпра -для одиночной лампы и для включения 2-х ламп, -для температуры +25 и +30 по Цельсию Последний раз редактировалось twkisa; 21.01.2011 в 12:59. |
21.01.2011, 12:54 | #13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Судя по приведённым данным средние потери в ПРА получается 30-31%
|
21.01.2011, 12:58 | #14 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Это для ламп малой мощности, для ламп большой мощности - соотношение меньше.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
21.01.2011, 16:59 | #15 | |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 108 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
|
|
21.01.2011, 18:56 | #16 | |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 74 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
|
|
22.01.2011, 15:54 | #17 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
в световых технологиях говорят 92
Последний раз редактировалось Незарегистрированный; 22.01.2011 в 21:30. |
22.01.2011, 21:31 | #18 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
верьте тому что говорят!
никто не собирается обманывать, и оснований не верить у вас нет! |
24.01.2011, 10:23 | #19 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Вопрос с ЭПРА спорный. Во-первых, все ЭПРА разные и утверждать однозначно нельзя. Во-вторых лучше предусмотреть худший случай.
А в теории всё выглядит так: промышленная частота не оптимальна для горения разряда в газе. Частота в 20-50 кГц намного лучше и, поэтому для такой же (и даже большей) световой отдачи требуется меньшая мощность. То есть ЭПРА может выдавать, например, 16 Вт на лампу 18 Вт, а световая отдача будет даже выше, чем при использовании ЭмПРА. В итоге получается, что КПД ЭПРА 105%! К сожалению, вечный двигатель запрещён ещё в 1775 году Парижской академией наук. ЭПРА тоже не слабо греется за счёт потребляемой светильником энергии. То есть, утверждать, что в ЭПРА нет потерь нельзя. Другое дело, что ЭПРА выдаёт в лампу мощность ниже номинала лампы, чем увеличивает её срок службы. Не очевидно, однако, какой КПД будет у ЭПРА при температуре, например, 90° С. Какой КПД будет у ЭПРА при напряжении в сети питания 200 В или 240 В? А при неидеальной синусоиде питающего напряжения? Поэтому я на всякий случай всё-таки беру 5% на потери в ЭПРА, а мощность ламп беру по номиналу. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.01.2011 в 10:32. |
25.01.2011, 00:24 | #20 | |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 108 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Но если высчитывать технико-экономическое обоснование, то надо руководствоваться характеристиками конкретного светильника с конкретным ПРА, установленного в нем. И в этих расчетах я руководствуюсь данными из каталогов уважаемых производителей ПРА, у меня нет оснований не доверять им. |
|
25.01.2011, 11:48 | #21 |
Мастер
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 74 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Мы используем прибор для измерения активной мощности (он так же меряет реактивную, полную мощность, cos и т.д.). Фиксируем потребление осветительной установки до модернизации, отражаем это в ТЭО. После модернизации снова проводим измерение и сравниваем с расчетными значениями.
|
25.01.2011, 12:13 | #22 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Юра, а на какие ЭПРА меняете? 69 Вт - это какая модель потребляет?
Можно вообще поподробнее, что бы составить общую картину по энергопотреблению светильников с различными ПРА? Не у всех же есть возможность купить прибор за 6000 руб. и экспериментировать с различными светильниками в реальных условиях! Очень интересно! |
25.01.2011, 18:37 | #23 |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 108 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Мы как то провели такой эксперимент. Составили протокол (прикладываю). Только условия не очень корректные были, напряжение сети великовато было. Но тем не менее все равно интересно.
|
25.01.2011, 23:56 | #24 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], случайно не из отдела АСКУЭ "ТАНДЕРА" ?
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
26.01.2011, 00:00 | #25 | |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 108 |
Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?
Цитата:
Но знаю о ком идет речь. |
|