Рассчитать освещенность?
Столкнулась с такой вот задачей(сразу оговорюсь не светотехник я):
Есть прожектор со световым потоком 4500лм, угол 120 градусов, высота подвеса 4 метра. площадь объекта 300кв.м. Требуемая освещенность по СНиП 200лк. Пользовалась такими формулами: E=Fu/S, (E= световая освещенность(люкс), Fu-световой поток(люмен), S=площадь в метрах кв,освещаемая площадь.) S=Пи х R² (пи=3,14 ; радиус в квадрате) R=tgфи/2 х L (tg=Тангенс 120/2 град=60град, находим в таблице тангенсов 60град= 1.7321([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]), L-высота подвеса прожектора) Расчет: R=1.7321х4=6.9284 S=3,14х(6.9284 х6.9284 )=150,72 E=4500/150=30лк Получается средняя освещенность на 150кв.м = 30лк. Вопрос: какая же освещенность будет на 1, 2, 3,4,5,6м.кв-как рассчитать? Или, как постоянно спрашивают, освещенность на оси, как рассчитать при данных написанных выше? На 300кв.м получается 14шт прожекторов? |
16.04.2011, 18:12 | #2 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Рассчитать освещенность?
Могу только посоветовать скачать с нашего сайта [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], в котором из раздела 8.4.1 Вы сможете почерпнуть информацию о самом упрощенном методе расчета освещенности - точечном.
Практические советы по рассчетам - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], глава 3. Для обывателя у вики есть хорошая демонстрация [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Для продвинутых обывателей есть не сложный [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], правда ему все-же нужна КСС в виде файла фотометрических данных (чаще называются *.ies или *.ldt). Ваш расчет верен, но с принятием следующих уточнений: 1. светильник работает на открытой местности без стен/преграждений/сооружений, т.е. не учитываются вторичные и более переотражения. 2. весь поток вышедший из светильника попал целиком и полностью на освещаемую поверхность, т.е. все 4500 лм распределились равномерно по площади (*идеальное место для такого эффекта - глубокий вакуум). 3. полученную освещенность можно назвать средней, причем полученные Вами 30 лк равномерно распределены по всей заданной площади. Все указанные уточнения - описание утопии, поскольку в реальности так не будет. Более подробно почему - см. указанные разделы в литературе. Чтобы ПРАВИЛЬНО посчитать освещенность Вам необходимо как минимум раздобыть кривую распределения сил света (КСС), а еще лучше файл фотометрии. В идеальном варианте - перестать заниматься профанацией и нанять специалиста.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 16.04.2011 в 18:19. Причина: * |
16.04.2011, 23:47 | #3 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 214 |
Ответ: Рассчитать освещенность?
я гадаю: это светодиодный прожектор без оптики.
Если догадка верна, то КСС - косинус. Наверняка у кого-нибудь с форума есть стандрартная КСС светодиодов. |