И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Пришло письмо со сылкой на то то чтобы я выполнил требования п.5.1.26 НАПБ А.01.001-2004 (в части установки выключателей) - (Правила пожарной безопасности)
а именно этот пункт гласит о том -что - Установка каких либо местных выключателей или штепсельных заръеденителей в сетях аварийного (эвакуационного) освещения не разрешается! Вот собственно и возник вопрос - Эти правила касаются только пожароопасных зон или нет, так как у меня есть помешения с нормальной средои и пожароопасной П-I! Перерыв кучу литературы, уже просто мозг взрывается! Помогите плиз!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 28.04.2011 в 19:07. |
28.04.2011, 19:09 | #2 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
все правильно написали...., нужно переделать, для выключения САО можно использовать устройство Telecontrol
|
28.04.2011, 19:12 | #3 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
речь идет о том что нужно убрать выключатели с аварийки только в пожароопасном помещении или же со всех помещений в которых нет категории пожароопасности?
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
28.04.2011, 19:13 | #4 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
вот именно в этом меня и терзают большие сомнения.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
28.04.2011, 19:40 | #5 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
|
28.04.2011, 22:13 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
В российских нормах такого требования нет - выключатели можно устанавливать и в сети эвакуационного освещения.
В пожароопасных помещениях можно, только с соответствующим уровнем IP (см. ПУЭ глава 7.4.). Кстати, а что такое местные выключатели и что такое - не местные? Местное освещение - знаю, а местные выключатели - не знаю. Розетки - в сеть аварийного освещения, конечно, нельзя. Последний раз редактировалось Alexiy; 28.04.2011 в 22:18. |
28.04.2011, 22:46 | #7 | ||
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
Погуглил, и много где пишут что нельзя! можно только в особых случаях! Цитата:
роз'єднувачів у мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не дозволяється.)
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 28.04.2011 в 22:56. |
||
29.04.2011, 10:59 | #8 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
п. 6.1.25 Светильники эвакуационного освещения ................, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.. поэтому выключатели устанавливать нельзя. |
|
29.04.2011, 11:14 | #9 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Учимся читать:
Цитата:
Выключать свет таких светильников можно либо централизовано, либо местно - это нигде не оговаривается, а лишать аккумулятор подзарядки - да, нельзя и именно это прописано в ПУЭ и именно это диктует здравый смысл. |
|
29.04.2011, 11:24 | #10 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 29.04.2011 в 11:28. |
|
29.04.2011, 11:38 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Пункты 6.1.25 и 6.1.26 не противоречат друг другу.
в п. 6.1.25 говорится про то, что зарядное устройство встроенного аварийного блока питания аварийного светильника обесточивать нельзя в п. 6.1.26 - про управление освещением. |
29.04.2011, 11:56 | #12 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
Управление можно организовать 2 способами в зависимости от применяемых САО: - для автономных использовать Telecontrol (функция мониторинга до 200 устройств и выключение САО при аварии, для экономного использования батареи, при повторном включении-отключении сети САО включатся) - для решения на ЦСАО можно использовать переключающий модуль+релеконтроля фаз, в этой ситуации на выключатель можно повесить и рабочее и аварийное освещение (и выключать им оба освещения, например вконце рабочего дня). Но при отключении сети аварийное освещение включится. |
|
29.04.2011, 12:01 | #13 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Обрисую ситуацию по другому!
Помещения ГрЩУ и ГЩУ, и я часть светильников присоеденяю к аварийному освещению. И вот закончился рабочий день и все ушли. выключают рабочее освещение а аварийное остается гореть (согласно этого требования) имеются 2 этажа, помещения эти на 2м, так как площадь не большая я все помещения я посадил на одну аварийную группу! и согласно того что нельзя устанавливать выключатели на аварийку, нужно будет постоянно выключать со считка! а народ то у нас забывчивый! про эвакуационное в данном случае речь не идет!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
29.04.2011, 12:03 | #14 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
|
|
29.04.2011, 12:07 | #15 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Туплю!!! в ГрЩУ и ГЩУ не может быть окончания рабочего дня, персонал там находится круглосуточно!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
29.04.2011, 12:16 | #16 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
Цитата:
Когда освещение никому не нужно, оно должно выключаться в целях экономии электроэнергии, если это не дежурное освещение. Где сказано, что аварийное освещение должно работать круглосуточно? п 6.1.26 гласит, что управление аварийным освещением может быть 2 видов: 1. - включается/выключается вручную вместе с рабочим освещением или же 2. - включается автоматически в случае аварии |
||
29.04.2011, 12:19 | #17 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
В дополнение ко всему этому есть требование ПТЭ: Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 29.04.2011 в 12:25. |
||
29.04.2011, 12:36 | #18 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
Использовать магнитные пускатели (или контакторы или импульсные реле) для управления несколькими группами освещения, управляемые с одного выключателя не запрещено, но это приведёт к неоправданному усложнению схемы питания аварийного освещения и исключит возможность использования централизованной АКБ для аварийного освещения без инвертора (т.к. катушка магнитного пускателя либо на постоянный ток, либо на переменный), что в свою очередь не только значительно усложнит схему, но ещё и нехило поднимет стоимость такой установки. Короче, выключатели на рабочее освещение - отдельно, на аварийное - отдельно. Однако, в принципе, нормативы не запрещают реализовать (если грамотно спроектировать) именно такой способ - "и выключать им оба освещения". Нет. Если аварийное освещение отключено вручную (без всякой автоматики), то при аварии (отключении рабочей сети), аварийное освещение не включится автоматически если его не включат вручную. Представьте себе ситуацию: пожар в здании, все люди эвакуированы, прошло 0,5 часа, всё оборудование обесточено, место оцеплено, вход в здание запрещён. Аварийный светильник должен продолжать гореть? Или его надо выключить, пока аккумулятор не разрядился? Последний раз редактировалось Alexiy; 29.04.2011 в 12:49. |
|
29.04.2011, 12:39 | #19 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Это меня вообще убило - ПУЭ - "6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
29.04.2011, 12:45 | #20 | |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
|
|
29.04.2011, 12:54 | #21 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
|
29.04.2011, 12:55 | #22 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Цитата:
но этот же пункт гласит о том что можно управлять из помещений!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
|
29.04.2011, 13:09 | #23 |
Профи
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 81 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
|
29.04.2011, 13:30 | #24 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!
Специальные устройства снижают влияние человеческого фактора, однако, также снижают общую надёжность системы. Обслуживают эти устройства те же люди... Чем сложнее устройство, тем чаще оно ломается, более чувствительно к внешним агрессивным факторам (в виде уборщицы, пыли и насекомых) и менее ремонтопригодно.
К тому же, заказчик может не согласиться с завышенной стоимостью. |