Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
26.05.2011, 12:10 | #1 |
Ученик
Регистрация: 03.03.2011
Адрес: Херсон
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Светодиодные светильники для промшленного освещения
Есть помещение завода предназначеного для получения, подготовки к заливке, неоднократных переливов жидкого чугуна.
На участке 60 м стоит 10 шт. РСПО-700 ДРЛ-700. Высота 22-24м. Нужно заменить эти светильники на светодиодные. Подскажите существуют такие светильники в природе для замены РСПО-700 ДРЛ-700. И есть смысл ставить там светодоидные светильники как температура окружающей среды высокая? |
26.05.2011, 12:29 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Нет, нет и ещё раз нет.
Для замены в данном случае вполне подойдут светильники с ДНаТ 400. ДНаТ 400 Вт - 45000 лм ДРЛ 700 Вт - 41000 лм Даже светильники, в принципе, можно не менять, только дроссели новые вставить. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Якобы для замены ДРЛ 700 Вт. Враки, конечно. Да и с температурой - не более +70 градусов (и то только спец.серия светильников СПС-260Т), иначе скоропостижно сдохнут. Сомневаюсь, что под потолком в вашем цехе никогда выше +70 не бывает! И вообще, для высот свыше 12-15 м уже предпочтительна глубокая КСС, а светильники с плоским диффузным светорассеивателем такую КСС дать не могут. Последний раз редактировалось Alexiy; 26.05.2011 в 12:50. |
26.05.2011, 12:45 | #3 |
Ученик
Регистрация: 03.03.2011
Адрес: Херсон
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Понял спс.
|
26.05.2011, 15:28 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Alexiy, да там характеристики нереальные, при работе светильника при температуре +70 деградация будет очень скоротечной! ДНаТ дольше прослужит.
Светодиоды можно использовать в помещениях до +40, при непродолжительном повышении температуры, а так окружающая температура должна быть не более +25-28 градусов. |
26.05.2011, 17:58 | #5 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Цитата:
|
|
26.05.2011, 18:55 | #6 |
Ученик
Регистрация: 03.03.2011
Адрес: Херсон
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Оказывается, как бы не хвалили светодиодные светильники, а заменить ими промышленные светильники врят ли получится.
|
26.05.2011, 20:39 | #7 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
|
27.05.2011, 12:39 | #8 |
Ученик
Регистрация: 03.03.2011
Адрес: Херсон
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
|
27.05.2011, 12:42 | #9 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
|
27.05.2011, 13:13 | #10 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Андрей81, процесс деградации кристаллов в светодиодных светильниках зависит от температуры p-n перехода, температура не должна быть выше определённых пределов, по-хорошему, 70 градусов. Чтобы обеспечить отвод тепла и работу кристаллов в таком температурном режиме температура окружающей среды должна быть не свыше 30 градусов.
Это не значит, что светильники при бОльшей температуре работать не будут. Это означает, что процесс деградации кристаллов ускорится, светильник прослужит не 50000 часов - а меньше. Чем выше Токр. среды, тем выше будет Тp-n перехода, тем быстрее будет происходить деградация и падение светового потока. |
27.05.2011, 13:34 | #11 | |
Ученик
Регистрация: 03.03.2011
Адрес: Херсон
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Цитата:
|
|
27.05.2011, 13:35 | #12 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Цитата:
Все диоды разные и для некоторых и 50 градусов много и проблема зачастую не в кристалле а корпусе, люминофоре, оптике и прочее - если мы говорим о CREE серии XP то температура перехода 105 град и высоких рабочих токах сроки жизни более 50т.ч. - это подтверждается имеющимися графиками по международной методики ENERGY STAR LM-80. Графики по сроку жизни на некоторые диоды были здесь в презентации от CREE [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] по остальным диодам и условиям их работы это уже к дистрибьютеру. Кстати это одна из причин почему люди при продаже своих светильников просят поставить штамп CREE LED. |
|
27.05.2011, 14:46 | #13 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Андрей81, а Вы находили в спецификациях Кри при какой Токр. среды происходят замеры?
Почему Вы решили, что указана рабочая температура, а не максимальная? Вы уверены что данные показатели для установившегося режима? LM-80 несовершенный стандарт, по нему измеряют световой поток отдельных блоков, модулей, светодиодов, метод интерполяции срока службы не утверждён, поэтому каждый ваяет на что горазд. |
30.05.2011, 11:37 | #14 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
1) а Вы находили в спецификациях Кри при какой Токр. среды происходят замеры? - когда говорят об окружающей температре- здесь много обмана, потому как ее измеряли никто сказать не может. В данном случае правильнее рассматривать относительно температуры точки пайки - потому как она к окружающей среде не привязана.
2) Почему Вы решили, что указана рабочая температура, а не максимальная? - где именно указана? в отчетах CREE указана температура точки пайки. 3) Вы уверены что данные показатели для установившегося режима? - в таблице четко указано, что при температурах точкеи пайки такихто сроки жизни такието. 4) LM-80 несовершенный стандарт, по нему измеряют световой поток отдельных блоков, модулей, светодиодов, метод интерполяции срока службы не утверждён, поэтому каждый ваяет на что горазд. - ну для OSRAM, PHILIPS и CREE - это утвержденный стандарт, и по нему они делают свои испытания, более того ENERGY STAR - уважаемые ребята во всем мире, вспомните их лэйбл на любой бытовой технике. Совсем скоро будет новый стандарт TM-21, но пока весь мир использует LM-80. |
30.05.2011, 12:05 | #15 | |||
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Цитата:
Или всё-таки производители умышленно скрывают данную информацию? Цитата:
Особенно важный момент, какую необходимость такая информация несёт для конечного потребителя? Это же абсурд. Цитата:
К тому же я говорил о том что методы рассчёта скорости деградации кристаллов не утверждены в нём. IES TM-21-11 Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Packages (in draft as of February 2011) IES LM-80-08 Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources. Вы видели стандарт LM-80-08? Это стандарты по измерению светового потока. а вот TM-21-11 - деградации Не путайте! Последний раз редактировалось DmitriyZ; 30.05.2011 в 12:08. |
|||
30.05.2011, 13:28 | #16 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Вообщем Дмитрий разговор уже плавно перешел в рассуждения...предлагаю все же остановиться на пунктах:
1) Принято в документах указывать температуру окружающую - при это производитель светильников зная окружающую температуру корпуса и температуру точки пайки, может указать рабочий диапазон температур. 2) Срок жизни диодов - серьезные изготовители для определения спада потока используют существующие стандарты и методики, например LM-80 на сегодняшний день наиболее популярно. Именно этой методике придерживается CREE и для каждого диода есть такой документ и производитель его использует для определения наилучшего соотношения цена всего решения-энергоэффективность-спад потока |
30.05.2011, 13:42 | #17 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Светодиодные светильники для промшленного освещения
Какие рассуждения!
Вы не правы. От температуры окружающей среды зависит срок спада светового потока. Это физика + теория Аррениуса. И фиксированное значение температуры точки пайки тут воообще не при чём! Может ещё по LM-80 по-Вашему измеряют фотометрическое тело? Для всего есть свой стандарт. LM-80-08 измеряет световой поток, минус этого стандарта - по нему измеряют световой поток отдельныйх блоков, модулей, чипов. Он никак не показывает световой поток светильника. И уж тем более по нему не измеряют спад светового потока. |