Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
23.06.2008, 13:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
вопросик по айпи
милые мои, подскажите, если нужна защита от паров масел какую защиту выбрать? есть светильник IP 54 - подойдет ли он? спасибки
|
23.06.2008, 15:38 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: вопросик по айпи
Если в помещении есть требования по взрывозащите - ищите на светильнике маркировку Ex.
В вашем случае на мой взгляд - нужно искать эту маркировку - только нужно определиться какой класс необходим.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
24.06.2008, 16:01 | #3 |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 70 |
Ответ: вопросик по айпи
В любом случае, узнайте какая категория помещения, а уже потом подбирайте оборудование по ПУЭ (гл.7.3 и 7.4). Категорию помещения обычно ставят на чертежах.
К сожалению не все ставят категорию по ПУЭ, некоторые ставят по НПБ, по сути одно и тоже, вот только обозначения классификаций разное... |