Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.08.2011, 12:11   #1
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 170
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Есть завод, мы освещали с 7-8 метров весь цех металлогалогеном на 400вт (колокола). Но там есть место, где сравнивают выходящую продукцию с образцом по цвету. Туда надо еще местный свет поставить с высокой цветопередачей.
Использовать можно только одну стену (5-6 метров от нужного места) и несколько опор от мини кранов. Вот эти мини краны (2шт) мешают внутри площадки-приемки ставить светильники (площадка примерно 5х3 метра)
Задача -
1. выбрать источник света и тип светильников, способных с разных расстояний с боков высветить места приемки.
2. придумать мобильную установку со светильниками, чтобы можно было при необходимости прикатить ее внутрь площадки.

Я думаю про галогенные прожектора возможно разной мощности в зависимости от удаленности мест установки от площадки. А вот с мобильной установкой - есть какие то готовые решения для цехов или самиздат придется придумывать?

Ну вообще по каждой задаче хотел бы услышать мнения, возможно, кто то уже решал похожие задачи. Фото площадки чуть позже скину, чтобы понятней было в чем проблема...

[IMG][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!][/IMG]

[IMG][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!][/IMG]
__________________
почти мАсквич))

Последний раз редактировалось svetotech; 21.08.2011 в 12:18.
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 12:20   #2
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 170
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Вот профили и надо осветить. Можно красные конструкции мини-кранов использовать, но всколзь освещать неправильно наверно, да и ослеплять будет.
И еще -они хотят отраженный свет)
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 10:14   #3
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Цитата:
Сообщение от svetotech Посмотреть сообщение
Вот профили и надо осветить. Можно красные конструкции мини-кранов использовать, но всколзь освещать неправильно наверно, да и ослеплять будет.
И еще -они хотят отраженный свет)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

А так:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:40   #4
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 170
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

А так:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Леш, автономные не надо, там подцепим розетки рядом. Леды не смотрю из-за плохой цветопередачи. Вариант для больниц понравился, только там узкая оптика - нам надо широкую равномерную заливку, именно из-за этого было пожелание сделать на отраженном свете.

Я вот думаю, взять спаренные галогенновые софиты на 500Вт и шасси какое нибудь от тележки и сварить все это)) но вот придумать отраженку на них - это какой то самопал вообще будет, тупо на ум приходят установки в фотосалонах (зонтики) только...
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:59   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Цитата:
Сообщение от svetotech Посмотреть сообщение
Леш, автономные не надо, там подцепим розетки рядом. Леды не смотрю из-за плохой цветопередачи. Вариант для больниц понравился, только там узкая оптика - нам надо широкую равномерную заливку, именно из-за этого было пожелание сделать на отраженном свете.

Я вот думаю, взять спаренные галогенновые софиты на 500Вт и шасси какое нибудь от тележки и сварить все это)) но вот придумать отраженку на них - это какой то самопал вообще будет, тупо на ум приходят установки в фотосалонах (зонтики) только...
По гуглу посмотри. Там есть такие... И треноги и Тележка со столбиком (дизель отдельно продается).

Настольные лампочки понравились по реализации =0) Идея очень любопытна.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 16:57   #6
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 170
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Еще вопрос - если в цехе кислотно-щелочная среда активная (цех гальваники), но народ без масок ходит и говорят, что все в пределах нормы и типа безопасно (хотя в горле реально першит возле ванн) - надо ли использовать прожектора МГЛ с какими то спец допусками (если есть такие) или же пофиг?
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:07   #7
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Светильники выбираются по сп52
таблица 3 и приложение Г
выбирается коэффициент запаса и эксплуатационная группа
у вас похоже 1.г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов...

Последний раз редактировалось DmitriyZ; 22.08.2011 в 17:10.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:34   #8
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 170
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Светильники выбираются по сп52
таблица 3 и приложение Г
выбирается коэффициент запаса и эксплуатационная группа
у вас похоже 1.г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов...
у меня почему то эта таблица "Д" идет. Ну там все типы светильников указаны. Разве что прожектора не увидел в схеме (хотя может я не правильно схемы эти понимаю, которые в таблице нарисованы).
По таблице 3 указано сколько запас делать и чистить светильник..., а где указано, какой использовать можно?
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:48   #9
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей

Точно так, в самой таблице опечатка, ссылка на приложение Г.
Это выше, прям под шапкой, группа указана 1-4, 5-6, 7.

кислотные, щелочные среды не различают прожекторы и светильники
как можете увидеть, чем более устойчивы материалы светильников к таким средам, тем меньше Кз и меньше количество чисток
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot