Старый 13.10.2011, 19:28   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Удельная мощность освещения на офис

Вопрос:

для стадии П
для расчета мощности освещения на офис (туалет, коридор и т.д.) какую удельную мощность следует взять?

это где то регламентируется?

(я беру 18 Вт/м2 - среднестатистический показатель)
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 22:26   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Удельная мощность освещения на офис

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
это где то регламентируется?
СП 52.13330.2011
таблица 9
eis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru