Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#31 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
+18%, ниже номинала практически не опускается.
А разве наличие высших гармоник не увеличивает значение реактивной мощности, тем самым снижая упомянутый cos fi?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Конденсаторы есть, на каждом светильнике, если не ошибаюсь по 32 мкФ... Вот ждем теперь светильник с завода, посмотреть НАСКОЛЬКО он себя плохо чувствует...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Короче, сейчас рассуждать о качестве электроэнергии, оперируя лишь гармониками и cos fi - некорректно. А, поскольку разряд в газе обладает нелинейными характеристиками (ВАХ, АЧХ), то и установить причину выхода ламп из строя лишь на основании теории гармоник вряд ли получится. Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 10:41. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
не воспринимайте серьёзно моё ворчание - я несколько лет преподавал в универе предмет Метрологию и электроизмерения. Это я по инерции...
1. активную мощность можно измерить ваттметром (электросчётчиком с возможностью отображения мгновенных значений мощности), 2. полную мощность - измерив ток и напряжение приборами, которые умеют среднеквадратичные значения вычислять. 3. делим активную на полную и получаем коэффициент мощности. Другие способы измерений неэффективны. Поэтому, для объективной оценки качества электроэнергии было бы полезно произвести измерения именно таким способом. Можно, конечно, просто купить прибор типа[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]- он всё что нужно чётко покажет и будет ясно кто виноват и что делать. ![]() Последний раз редактировалось Alexiy; 17.06.2011 в 14:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
По поводу cos fi прибор ЭРИС КЭ-02 выдал вот такую картинку...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
OMG! Что это?!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Это изменение cos fi за весь период измерения... =) Забавная картинка?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
По шкале Y - что откладывается???
Там значение есть больше 1.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Значение именно по шкале, само значение функции больше единицы не поднимается, да и не может... просто при обработке данных не очень удачно видимо шаг взяли по шкале...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#41 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Кстати, Филипс заявляет, что лампа HPI 250W работает как с дросселем для ртутной лампы, так и с дросселем для натрия, меняется поток, цветовая температура, мощность, а срок службы остается прежним.
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Вы светильник то с завода получили? Проверили?
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Пока нет... люди упираются - требуют чтобы мы приезжали и на месте проводили измерения, лабораторию я туда не повезу... вообще ситуация, блин...всем надо срочно, но при этом никто не чешется...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#44 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Каким образом срок службы не меняется??? что за чудо лампа работающая в 2х номинальных режимах???
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Оракул
Регистрация: 29.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 708
Вес репутации: 572 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
s@m
насколько я помню речь идет о лампах HPI-Plus. с натриевым балластом увеличивается световой поток (где-то на 30-35%), световая температура снижается до 3200-3500К, увеличивается общее потребление системы где-то процентов на 15. Срок жизни не меняется. К сожалению, в Филипсе больше не работаю, а потому и таблички с данными под рукой нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
да табличку мне присылали...видел...только никак не пойму почему срок службы не меняется...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. Последний раз редактировалось s@m; 23.06.2011 в 15:28. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Профи
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Продолжается ли расследование?
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Расследование продолжается...ожидаем прибытия светильников с завода...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#49 |
Профи
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Зашло ли в тупик расследование?
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Блин, все пока затихло...светильники может и приехали, но уже немного не до них...с заказчиком вопрос вроде решили...навалилось все скопом...недельки через 2 разгребусь и займусь этим вопросом, чтобы впредь так не попадать...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |
Профи
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 ![]() |
![]() Цитата:
не перегорают?
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее............. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Пока да...но ситуация в том, что Osram тоже не сразу начал гореть, прошло порядка 3х месяцев. Установили лампы Филипс, которые по словам производителя работают с дросселем и для ДНаТ и для ДРЛ без изменения срока службы. Теперь вот ждем, что же будет дальше...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 | |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
![]()
__________________
Константин |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 190 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Мое мнение- это вранье все по поводу ФИЛИПС. Срок службы конечно снижается. При работе с ПРА ДРЛ 2.15А обещанные 20 000 ч ( на практике подтверждается). С ПРА ДНАТ 3.0А - около 12 000 ч.
|
![]() |
![]() |