Старый 02.11.2011, 12:59   #1
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
Lightbulb Расфазировка

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Необходима ли росфазировка светильников с лампами ДРИ в производственном помещении для уменьшения пульсации? например фА-фВ-фА -фВ. Либо же целесообразнее подключить светильники по принципу фА-фА, фВ-фВ.
Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 14:05   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Росфазировка

Целесообразно раскидать светильники равномерно по 3 фазам, если есть вращающиеся части для снижения вероятности возникновения стробоскопического эффекта.

Использование 2 фаз не даст такого эффекта, как всех 3.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 14:13   #3
Аня
Профи
 
Аватар для Аня
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 70
Аня Свой человек в светотехникеАня Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Росфазировка

Согласно СП 52.13330.2011 Свод правил "Естественное и искусственное освещение" п.7.17 или электронное ПРА или раскидывать на три фазы
Аня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 15:44   #4
alexwolga
Мастер
 
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 135
Вес репутации: 179
alexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают всеalexwolga Его знают все
По умолчанию Ответ: Росфазировка

Более или менее сносно расфазировка светильников работает в помещении с высокими и очень высокими потолками.
был опыт измерения пульсации в большом офисе с расфазировкой - эффект близкий к "0". В 5% пульсации не вписались, максимумы на рабочей поверхности, т.к. под светильниками, минимум в проходах, между рядами. Лучше хорошее ЭПРА, дорого, но оно того стоит.
alexwolga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 15:07   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Росфазировка

Цитата:
Сообщение от alexwolga Посмотреть сообщение
Более или менее сносно расфазировка светильников работает в помещении с высокими и очень высокими потолками.
был опыт измерения пульсации в большом офисе с расфазировкой - эффект близкий к "0". В 5% пульсации не вписались, максимумы на рабочей поверхности, т.к. под светильниками, минимум в проходах, между рядами. Лучше хорошее ЭПРА, дорого, но оно того стоит.
А расфазировка 5% вам и не даст!!!
В лучшем случае 10-15%, а так, в зависимости от типа лампы.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru